Добрый день, Уважаемые мастера.
Прошу Вас посмотреть и покритиковать схему, правильность выбора параметров и конкретных изделий.
Заранее большое спасибо.
17.07.2011 в 19:29:10
Добрый день, Уважаемые мастера.
Прошу Вас посмотреть и покритиковать схему, правильность выбора параметров и конкретных изделий.
Заранее большое спасибо.
17.07.2011 в 19:58:03
Добрый написал : Прошу Вас посмотреть и покритиковать схему
обозначьте тип кабеля на "схеме"
17.07.2011 в 20:46:04
Поправил
17.07.2011 в 20:48:43
Может что лишние?
17.07.2011 в 21:04:30
Добрый странный у Вас автомат на 13 ампер...
17.07.2011 в 21:06:27
АВ чисто на стиралку - 2200Вт - 10А ... 16А многовато :) - благо в магазине нашелся на 13А...
Остальное все тип топ?
17.07.2011 в 21:08:23
На ввод, счетчик и от счетчика к автоматам я бы взял ПВ3 10. (ВВГ 10 очень жесткий, замучаетесь им монтировать). Общее УЗО убрать или поставить на 100мА. 30мА поставить на отдельные группы (если надо). (Общее УЗО на 30мА замучает при эксплуатации, при малейшем чихе будет всю квартиру вышибать)
17.07.2011 в 21:08:25
УЗО вот на вводе... насколько оно нужно? 2т.р все таки.... :( и так только на железо уже 7000р...
17.07.2011 в 21:09:13
NazAnd Насколько оно там ваАще нужно?
17.07.2011 в 21:13:12
Добрый написал : УЗО вот на вводе... оно нужно?
на сколько я понимаю часть линий остаётся старых?
NazAnd написал : Общее УЗО на 30мА замучает при эксплуатации
17.07.2011 в 21:15:30
юра Т написал : на сколько я понимаю часть линий остаётся старых?
Да. Капремонт пока не в планах. Плита, свет, розетки...
Ок. Общее УЗО нафиг.
А подскажите, я вот и сам думал про вариант - ввод - счетчик - АВ... Как пРАвильнее?