Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.07.2011 в 21:17:56

юра Т написал : на сколько я понимаю часть линий остаётся старых?

Линии электроплиты и двух групп проектные нужно промегерить. Сразу будет видно их состояние при дальнейшей эксплуатации. Кто знает, может уже и пора менять.

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 21:19:34

Bladiclab Не вариант :) Потом, автоматы меняю на теже значения на эти линии... Чего с ними заморачиваться?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.07.2011 в 21:19:44

Добрый написал : ввод - счетчик - АВ... Как пРАвильнее

На этот вопрос ответят соседи, когда придется проводить работы по отдельно взятой квартире с отключением не АВ а стояка в ВРУ.

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 21:20:40

Bladiclab Ок. Аргумент принят. Спасибо.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

17.07.2011 в 21:22:15

Добрый написал : NazAnd Насколько оно там ваАще нужно?

Я и говорю убрать нафик... Если нужны подзащитные линии, на них и ставить.

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 21:25:57

Поправил
Проверьте плиз

0
Вложение
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 21:31:52

NazAnd написал : На ввод, счетчик и от счетчика к автоматам я бы взял ПВ3 10. (ВВГ 10 очень жесткий, замучаетесь им монтировать).

Монтировать буду не я. Процедура одноразовая (тьфутьфутьфу) :)

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.07.2011 в 21:34:27

Добрый написал : Потом, автоматы меняю на теже значения на эти линии... Чего с ними заморачиваться?

Сколько Вашему дому лет? Если 18 и выше очень советую, в положении 1000В сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм.
Если не подойти в комплексе, в чем тогда смысл безопасности. Да старые, но дышат, менять не планируется – значит защитить. Защитить простой заменой АВ марки АЕ1031-16А 70-80 годов на Legrand 16А - 2011 года и все?:confused:

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 21:38:21

Bladiclab Убедили. Померил. Все плохо. Менять проводку (старую) одно не буду. Варианты? зы: я признателен, чесно, но вроде тут тема обсуждения реконструкции щитка... или я что-то недопонимаю?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.07.2011 в 21:40:15

Добрый написал : счетчик - АВ...

а что за странный щиток в техшкафу, это который в туалете, затопляемый при малейшей протечке?

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 21:42:36

юра Т Ага. Он самый )))))))))))))))))))))))) На самом деле, там будет все вполне гидроизолированно... )))

Мне сейчас важнее, правильность выбора параметров УЗО и АВ )

0