Bladiclab написал : Вы не правы нужно знать что имеем (посадочные места). Вы же сами сказали, что уже 7000 т. Есть линии которые не меняются (по защите вопрос серьезный) УЗО просто обязательно на них 30 мА. Вот и надо сложить бюджетную схему

Семь было при входном УЗО. Вы предлогаете поставить УЗО на старые линии? Но у меня там НЕТ возможности, получить удар между прибором и... батареей например :)

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 23:00:16

Bladiclab написал : (по защите вопрос серьезный)

Только для стиралки ))

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.07.2011 в 23:10:02

Добрый написал : Почему метр то????

При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.07.2011 в 23:11:57

Добрый написал : Вы предлогаете поставить УЗО на старые линии? Но у меня там НЕТ возможности,

Я так понял финансовой?

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

17.07.2011 в 23:44:04

Bladiclab .... зачем выдергивать кусок фразы, и на основе его что-то писать?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.07.2011 в 00:06:53

Добрый написал : Вы предлогаете поставить УЗО на старые линии? Но у меня там НЕТ возможности, получить удар между прибором и... батареей например

Добрый написал : Убедили. Померил. Все плохо. Менять проводку (старую) одно не буду. Варианты?

Вариант простой, на старые линии поставьте УЗО ИЭК лучше, чем нечего. Да и по фото видно, что помещается и цена 700р. всего.

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

18.07.2011 в 00:21:29

Ок. Будет УЗО на плиту :) Больше замечаний (кроме техшкафа) нет? :)

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

18.07.2011 в 17:56:13

ПВС на плиту не закладывайте.

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

19.07.2011 в 02:12:27

Игоревич написал : ПВС на плиту не закладывайте.

Не будет наглостью, попросить объяснить почему?

Ну просто... уже 4 года - техшкаф-розепкаплиты - сделана именны этим проводом... Нагрева нет, нареканий видимых (провод то скрыт почти :) ) то же...

В чем причина такого совета?

Bladiclab Я вот что еще подумал... Может разумно, поставить АВ (те что в замен старых) АВ с типом Z ? Хотя наверное тогда с пылесосом возникнут пробемы :( Или нет? ну вместо УЗО :) чисто для проводки (свет и розетки)(ей все одно ничего кроме КЗ в бетоне не грозит... я имею в виду в случее форсмажора).

зы: что-то www.220-380.ru оказалось полным г... ни привета ни ответа ни привоза... заказал в www.sinel-electrica.ru - пришло письмо с описанием заказа (автомат) и тишина...

Где-бы все это добро заказать с досавкой проблема с 13А тип В, так то выбор большой...

0
Добрый
Добрый
Новичок

Регистрация: 16.07.2011

Москва

Сообщений: 59

19.07.2011 в 06:32:14

NazAnd написал :

Я не нелюблю или люблю правила. Я не ищу подвоха. Для меня существует один критерий - понимание :) Правила использую - когда лень/не времени разбираться - или для разбирания вопроса (как основу).

Вот вам еще пример. техшкаф санузел - куча правил (применительно к нашей теме) - ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ они написанны. ? С какой целью? Бла бла бла (ну типо ответ ы на вопросы вполне на мой взгляд очевидные).

Теперь что мы имеем применительно к моей ситуации.

АВ в техшкафу безопасность поражения человека током есть? - есть. Вода влажность - бокс IP65 (он же и к первому пункту).

Пожар? но комент. Там ""автоматическая система пожаротушения (пластиковые трубки после счетчиков)"" ))))))))

Потоп (IP65 не справляется и вода попадает на токонесущие) .... и что? Когото током ударит? Возможно. А теперь представьте потоп в панельной 9-ке, со всеми ее проводками по стыкам, скрутками там же ... ... и поток воды с верхних этажей по этим швам и стыкам... ... ЕСЛИ суждено кому-то будет в такой ситуации получить удар током - от чего он его получит с вероятностью ... подавляющей? А всякие тройники/удленители/пилоты валяющиеся (и у вас наверняка тоже) на полах...

И мы имеем - с одной стороны правила сожданные с целью обезопасить и сохранить человеческую жизнь и имущество (по мне так вторично). С другой стороны моя ситуация. Не по правилам. Точнее можно спорить с правилами. Например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142282&p=2519751&viewfull=1#post2519751 доступностью там и тд и тп. Но конкретно, задача

обезопасить и сохранить человеческую жизнь и имущество

в данном случае - решена. Елси что-то не додумал, не доучел, не знаю - скажите - и я изменю свое мнение.

Я ДЛЯ этого сюда и пришел. Понимаете NazAnd ? Просто по правилам ..... в нашем доме электричество отрубать нужно :) Мозг нам зачем... Ладно, устал я с вами рассуждать на абстрактные темы. Пойду посплю чтоли... может заказ седня привезут...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.07.2011 в 07:55:01

Добрый написал : А теперь представьте потоп в панельной 9-ке, со всеми ее проводками по стыкам, скрутками там же ... ... и поток воды с верхних этажей по этим швам и стыкам... ... ЕСЛИ суждено кому-то будет в такой ситуации получить удар током - от чего он его получит с вероятностью ... подавляющей? А всякие тройники/удленители/пилоты валяющиеся (и у вас наверняка тоже) на полах...

Пример. Видел залив с кровли в новостройке. Залило эт. щиты с 10 по 4 этаж. Что в квартирах творилось ужас. Вода из розеток и выключателей хлестала. В эт. щитах повырубило УЗО на квартиры. То есть защита свое отработала, квартиры были отключены без вмешательства человека полностью (до последней линии).

Добрый написал : ну вместо УЗО чисто для проводки (свет и розетки)(ей все одно ничего кроме КЗ в бетоне не грозит... я имею в виду в случее форсмажора).

И по этому мое мнение обязательное установка УЗО, ДИФ на все линии (особенно старые, если нет замены) естественно с обязательным мегерением. Первое знаем их состояние. Второе знаем, как себя будет вести УЗО на этих линиях в процессе эксплуатации.

Добрый написал : Не путайте санузел и техшкаф

Есть предложение. Приложите на скотче лист А4 в месте установки бокса (захватите сантехнические коммуникации) для стиралки и скиньте фото. Будет более наглядно для предметного разговора.

0