18.07.2011 в 16:41:16
Всех приветствую. Вкратце ситуация: Выдалбливал канал, коротнул обе жилы (фазу на ноль) проложенного провода. Автоматы 16А сработали, провод соединил. И начал периодически мерцать свет во все доме, дом частный. Обнаружил искрение в распредкоробке у счетчика. Нашел там скрутку нуля из четырех проводов, 2 медных и 2 алюминиевых.... Думаю посадить это дело на винтовые клеммы, спаял пару параллельно между собой. Собственно вопрос: можно ли смазать провода перед зажиманием графитовой смазкой ШРУС-4? Заранее спасибо.
18.07.2011 в 18:00:19
smit404 написал : графитовой смазкой ШРУС-4
В ШРУС-4 нет графита. Там дисульфид молибдена.
Для винтового соединения алюминия (защиты от окисления) достаточно любой нейтральной смазки: тех. вазелин, ЦИАТИМ-221,-201, Литол 24.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.07.2011 в 18:02:55
Главное, паян(н)ое под винт не зажимайте.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.07.2011 в 18:17:29
Спасибо, паял два клемника между собой, что бы соединить четыре провода. Дело было ночью и делал из того что было.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу