Карбофос
Карбофос
Местный

Регистрация: 29.05.2009

Москва

Сообщений: 162

19.07.2011 в 21:35:21

Стал искать автомат, чтоб при какой-то ситуации он отсёк и фазу и рабочий ноль одновременно. Причина - сомненеия в ВЛ и планируемое заземление по схеме ТТ. В каталоге АВВ наткнулся на похожие автоматы, но с разными надписями, а именно: 1 фаза + нейтраль (1P+N) 2 фазы (2P) во всём остальном описания совпадают похоже, что отличаются только маркировкой правильно ли я догадываюсь?

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

19.07.2011 в 21:56:57

http://electro.narod.ru/information/automat.htm

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

20.07.2011 в 10:53:21

Ставьте именно двухполюсный, где расцепители (тепловой и магнитный) в обоих полюсах, и не парьтесь. Надёжность выше. 1P+N, где расцепители только в фазе, а внейтрали - просто контакт, который вместе с фазой рвёт нейтраль - заточены под узкий круг задач, а в остальном - просто удешевление.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

20.07.2011 в 14:19:42

Одинец написал : в остальном - просто удешевление

Иногда ещё и компактность.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.