Доброго всем времени суток! Прошу не отсылать в поиск,ибо времени мало(сижу на чужом компе пока свой в ремонте).Вопрос для почтенных специалистов,думаю,надоевший,хотя и простой.Подключил сей девайс,как в инструкции,кабелем ПВС 3*4.Розетка ставилась для стиралки и проложен провод 3*2,5.Испытания прошли успешно,а вот при мытье,собственно,тела,минут через10,выбило автомат на 16А.Водогрей проточный ,5квт,розетка "Prodax"-не знаю сколько А,фазу в розетке нашел.Что делать "чайнику"?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2006 в 17:31:37

Не тонковат проводок-то ?. Получается 5 кВА делим на 220 в = 22 А. А автомат на 16А.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2006 в 17:54:52

Проводок который 3*2,5 или3*4?Кстати,тот который3*4,до розетки,получился длиной 5м.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

06.07.2006 в 18:12:52

Юбер написал : Не тонковат проводок-то ?.

Тонковат, но выдержит довольно долго (если там действительно 2,5). Без запаса ессно. Автомат, соответственно, надо заменить на 25А.

Ser-SHe написал : розетка "Prodax"-

Евророзетка (любая) не годится. Нужна более мощная (например, для подключения электроплит). Также желательно поставить УЗО.

0

in my humble opinion

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.07.2006 в 18:37:18

Kvost написал : Тонковат, но выдержит довольно долго (если там действительно 2,5). Без запаса ессно. Автомат, соответственно, надо заменить на 25А.
Евророзетка (любая) не годится. Нужна более мощная (например, для подключения электроплит). Также желательно поставить УЗО.

Т.е.,как я понял,надо замениь провод до щитка на 3*4 и поставить доп.розетку,такую,как для эл.плиты?И только после этого можно спокойно иметь счастье 3 недели в году полить на себя чуть теплой водичкой? Кстати,для модели мощностью в 3,5квт достаточно провода 3*1,5.Как-то непропорционально.

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

06.07.2006 в 21:06:32

Чтобы не заморачиваться с расчётами есть упрощенное соотношение: 10 А на квадрат сечения по меди и 5 А на 1 квт мощности. Естественно для однофазных устройств.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

07.07.2006 в 01:37:44

Ser-SHe написал : Т.е.,как я понял,надо замениь провод до щитка на 3*4

Если возможно. Если нет, то можно оставить 3х2,5. Криминала не будет. Розетку обязательно на 25А.

0

in my humble opinion

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.07.2006 в 14:17:21

2smittt 2Kvost Спасибо!