Аватар пользователя
ssassh

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 10:03:13

SVKan написал : Провода 6 квавдратов при одиночной прокладке в воздухе вполне достаточно на 50А. А больше, я думаю, Вам и не полагается...

Вот насчёт не полагается - это вопрос. Щиток как я писал по паспорту рассчитан на 63А вводной ток на квартиру. Квартира с электроплитой, 3х комнатная (85 кв.м). У знакомого в новом доме без электроплиты стоит вводной автомат на 40А.
А тут только 40А автомат на одну плиту, поэтому и возникли сомнения. 6 квадратов на 50А - это я согласен с вами, но щиток вроде как на 63А должен был собран.

0
Аватар пользователя
ssassh

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 10:04:14

Songo написал : А вы хотели 10 мм2 увидеть? :)

Если честно, то да. Т.к. согласно ГОСТу при одиночной прокладке 6 квадратов - это никак не 63А :( Ещё момент: точто 6 квадратов (а в реале 5,3 :) ) выдержит и 63 и 100А и не расплавится, это конечто всем понятно, но нормы ж на номинальный ток не отбалды идут.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.05.2012 в 10:14:47

ssassh написал : Вот насчёт не полагается - это вопрос.

Полагаю, что почти не вопрос

ssassh написал : на стояк (56 квартир) стоит 3х автомат на 200А, провод стояка АПВ4 1х120

ssassh написал : Щиток как я писал по паспорту рассчитан на 63А вводной ток на квартиру.

  • А сможет тигр съесть 50кг мяса?
  • Съесть, то он съест, да кто ж ему даст то столько?..
0
Аватар пользователя
ssassh

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 10:33:39

SVKan написал : Полагаю, что почти не вопрос

  • А сможет тигр съесть 50кг мяса?
  • Съесть, то он съест, да кто ж ему даст то столько?..

А почему нет? Я ж писал выше что не собираюсь намеренно грузить щиток на 63А это расчёт на экстренный случай когда будет именно по тепловому срабатывание.

По проекту на стояк вообще расчёт по 2,2кВт на квартиру. И это долно значить, что мне нельзя включить нагрузку более 2,2кВт?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.05.2012 в 10:47:39

ssassh написал : А почему нет?

Потому что на 18-19 квартир выделено 200А...

0
Аватар пользователя
ssassh

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

30.05.2012 в 17:38:24

SVKan написал : Потому что на 18-19 квартир выделено 200А...

А ничего что при этом на каждую квартиру стоят 40+16+16+16 = 88А суммарным током автоматы? Кто помешает владельцам квартир нагрузить щиток таким током? Совесть? Боязнь что что-нить отгорит? Насчёт реальна ли такая нагрузка - вполне можно в современном доме набрать потребителями такую мощность, если конечно захотеть. Не понимаю почему нет водного автомата защиты. И если рассуждать по логике, то на моём примере - поставив вводной автомат на 63А перед группой вторичных автоматов я точно не ухудшил схему щитка, а даже наоборот выходит, что теперь есть автомат защиты, хоть и на более высокий ток чем проводка щитка. Собственно вопрос был в том. Можно ли было поставить вводной автомат на 63А или же всётаки поменять его на 50А встать сечению проводки в щитке (6 квадратов)?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

30.05.2012 в 23:51:04

ssassh написал : Если честно, то да.

Не забывайте про экономию, которую сделали наши умельцы, проведя это как доработка :) Думаю хватит и 6-ки, но если так хочется, замените на 8-ку. 10-ку думаю надоест выгибать, да и смысла нет. Я обычно 8-кой делаю, но меня экономить не просят :)

0
Аватар пользователя
ssassh

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Гомель

Сообщений: 11

31.05.2012 в 00:34:24

Songo написал : Не забывайте про экономию, которую сделали наши умельцы, проведя это как доработка :) Думаю хватит и 6-ки, но если так хочется, замените на 8-ку. 10-ку думаю надоест выгибать, да и смысла нет. Я обычно 8-кой делаю, но меня экономить не просят :)

А про какую доработку/экономию речь идёт? 8-ка это что за нестандартный размер? Наподобие моей 10ки которая в реале оказалась 8 квадратов? Заменить думаю не получится, т.к. пломбы на счётчике, а с надзором особо не хочется встречаться для перепломбировки.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

31.05.2012 в 01:48:14

ssassh написал : А про какую доработку/экономию речь идёт? 8-ка это что за нестандартный размер? Наподобие моей 10ки которая в реале оказалась 8 квадратов? Заменить думаю не получится, т.к. пломбы на счётчике, а с надзором особо не хочется встречаться для перепломбировки.

8-ка нормальный провод. А меняется легко. Вызываете электрика со своего ЖЭС или что там у вас, тот звонит в эл.надзор и просит разрешение снять пломбу с целью....................., потом меняете провод и с эл.надзора приезжают и пломбируют. Всё бесплатно, по крайне мере было раньше. Всё, что после счетчика - это можно сказать ваше.

0
Аватар пользователя
mr.Y

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Тула

Сообщений: 55

31.05.2012 в 10:56:29

Ну а по моему вопросу (пост №7) никто ничего не может сказать ? Не стесняемся, высказываем свои мнения :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111636

31.05.2012 в 11:09:45

ssassh написал : А ничего что при этом на каждую квартиру стоят 40+16+16+16 = 88А суммарным током автоматы? Кто помешает владельцам квартир нагрузить щиток таким током? Совесть? Боязнь что что-нить отгорит? Насчёт реальна ли такая нагрузка - вполне можно в современном доме набрать потребителями такую мощность, если конечно захотеть.

Коэффициент спроса.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

31.05.2012 в 11:51:46

mr.Y написал : У меня похожая ситуация, в квартире изначально стоят 3 таких же групповых АВ: 25А+16А+16А=57А, вводного АВ нету. Дом 2002г.,

У меня стоят такие-же АВ, дом 90г. постройки, но до счетчика стоит ВН25А, у некоторых стоят ВН32А, а у некоторых уже нет ничего. Сказали, что этот ВН нужен только для замены счетчика, а так как отключают всё равно весь подъезд, то их и не ставят/меняют. Какая цель вашего вопроса? Вы хотите то-же себе щит повесить в квартире, или просто поставить себе ВН до счетчика и всё?

0
Аватар пользователя
mr.Y

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Тула

Сообщений: 55

31.05.2012 в 13:32:38

ну естественно щит в квартире. если б нужно было тупо ВН поставить, я б его и поставил на >=63А без лишних вопросов :)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

01.06.2012 в 02:14:08

mr.Y написал : ну естественно щит в квартире. если б нужно было тупо ВН поставить, я б его и поставил на >=63А без лишних вопросов

Тогда нужно искать тех, кто тыкнет в бумагу, в которой будет написано о выделенной мощности. А во всём доме нет ВН до счетчика, может только вам не поставили?

0
Аватар пользователя
mr.Y

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Тула

Сообщений: 55

01.06.2012 в 03:26:55

во всём. но при чем тут ВН ? про него у меня вопросов нет и никогда небыло. а про "тех, кто тыкнет в бумагу", я уже говорил выше.

ЗЫ еще раз о сути вопроса: мне нужно знать примерное значение тока, которое я могу со спокойной совестью снять со своего стояка, чисто технически (без всяких бумаг и прочей официальной хрени) на основании моего описания этого стояка и дома. нужно экспертное мнение опытного практика, ибо сам я по этой теме имею познания в основном чисто теоретические.

0