Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

19.01.2023 в 15:45:34

Shljach написал: Таким же методом должны защищаться трубопроводы? Трубы для теплострасс в современном исполнении, электрическим способом и защищаются. Многие наверное видели, что новые трубы поставляются уже выполненные в защитной термооболочке из вспененного диэлектрика (что-то наподобие твёрдого жёлтого пенопласта), в котором навиты провода из обмеднённого сплава с более высоким электрохимическим потенциалом, чем сталь. После сварки отдельных секций таких труб, концы этот защитных проволочных спиралей скручивают последовательно между собой, таким образом наведенныве в грунтах эл. потенциалы в оболочках общей трубной коммуникации выравниваются. Но и сами эти спирали привлекают ионы в первую очередь на себя, по типу пассивной катодной защиты.

Shljach, чем глубже в лес, тем толще партизаны :) Звон то вы слышали... Но к чему - не поняли.

И все же изначальный вопрос был о заземлении....

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.01.2023 в 16:11:54

Shljach написал: Трубы для теплострасс в современном исполнении, электрическим способом и защищаются.

Проблема в том, что Вы упорно рассуждаете не о той задаче. Да, защита труб - дело важное, но тема о защите жильцов многоквартирного дома от поражения электрическим током. В том числе при достаточно вероятном событии короткого замыкания фазы на "открытую проводящую часть", на корпус электроприбора или арматуру здания.

И таки да, Вы правы: общепринятая схема защиты "TN-C-S" с использованием на стороне потребителя глухозаземлённой нейтрали кабеля в качестве защитного заземления создаёт блуждающие токи и прочие беды, про которые Вы пишете. Но экономически доступных альтернативных вариантов просто нет. Нужно пояснять, почему? Улучшает ситуацию с блуждающими токами разделение нейтрали защитной и нейтрали рабочей непосредственно на трансформаторной подстанции, TN-S: при этом рабочая нейтраль нигде повторно не заземляется. Но насколько это улучшение заметно на фоне электротранспорта - ХЗ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

19.01.2023 в 16:22:55

AlexeyL, раньше, когда телефония была медной - встречалась проблема в разном потенциале земли по постояному току на разных АТС. Если дельта потенциалов была более 12 в, если правильно помню - применялись специальные комплекты сопряжения.

Бред пациента про защиту фундаментов - просто бред, но он несомненно что-то где-то слышал, правда многое путает:) В том числе, анод и катод.

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

19.01.2023 в 18:17:18

Друх, тви догмы не имеют стыда и совести. https://metmastanki.ru/katodnaya-zashhita-truboprovodov-ot-korrozii

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.01.2023 в 18:58:32

Shljach написал: zashhita-truboprovodov-ot-korrozii

Дык. А тема о защите людей в многоквартирном доме. Трубы и заборы тоже жалко, но меньше.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

19.01.2023 в 19:40:24

AlexeyL написал:

Shljach написал: zashhita-truboprovodov-ot-korrozii

Дык. А тема о защите людей в многоквартирном доме. Трубы и заборы тоже жалко, но меньше.

Дык. Товарищу, как видно, пофиг. Ему просто не терпелось высказаться по поводу катодной защиты. Настолько, что он начал серию своих выступлений в ответ на реплику пожилой женщины, которой все его рассуждения нужны, как козе - баян ;)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.01.2023 в 21:15:12

Shljach написал: Друх, тви догмы не имеют стыда и совести. https://metmastanki.ru/katodnaya-zashhita-truboprovodov-ot-korrozii

Shljach, Благодаря Вашему словесному поносу заблокировали прекрасного специалиста.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Соня48
Соня48
Новичок

Регистрация: 17.01.2023

Москва

Сообщений: 7

21.01.2023 в 18:37:25

AlexeyL, Спасибо. Купила в интернете Тестер розеток и УЗО КВТ KT 106D PROLINE 79136, он по акции стоил также как Тестер розеток и УЗО M6860 DIY, duwi и не пожалела. Проверила все розетки-везде есть "заземление", а в одной розетке напряжение "скакало"-оказывается она была плохо закреплена А дом 2001г постройки у нас с электроплитами+ по какому-то особому проекту. Еще раз СПАСИБО

0