Мало информации.
Если отсутствует фаза В (приход на рубильник) нужно отключить и отболтить, заизолировать. Перемычку ставить до рубильника. В любой момент могут заменить вставку 100А на 200А а то и на 250А (не перегружать рубильник). Данная неисправность должна быть зафиксирована и получено разрешение (на чьем балансе кабель) на такую эксплуатацию.
Дело в том, что рубильник стоит в столярном помещении 15 кв.м где есть ДОС, вытяжка, эл.фильтр опилок которые работают только от 3-х фаз (в настоящий момент все простаивает) на пропавшей фазе сидела 1 розетка, на другой (рабочей) два люминесцентных плафона 2*40вт., нагрузка на фазы и данную перемычку практически нулевая, поэтому завышать номинал предохранителей не имеет смысла, доступ к щиту имеют два человека первый столяр который как огня боится электричества и никогда сам туда не полезет, второй человек я.(кстати пропавшую фазу со дня на день обещают починить, перемычка временная)