02.08.2011 в 15:44:41

Уважаемые форумчане у меня такой вопрос, разрешается ли устанавливать перемычку в трехфазном распределительном щите, на выходе щита между рабочей и нерабочей фазами, при отсутствии одной фазы и при снятом предохранителе на пропавшей фазе? И если да то каким способом, по возможности со ссылкой на официальный документ

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.08.2011 в 15:58:39

Да, а почему нет?

0
Аватар пользователя
ASX

Местный

Регистрация: 02.08.2011

Набережные Челны

Сообщений: 5

02.08.2011 в 18:54:20

Пожарный надзор почему-то так не считает :confused:

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.08.2011 в 09:57:28

Любой запрет должен подтверждаться нормативом. Что в данном случае не так?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.08.2011 в 10:30:21

ASX написал : Пожарный надзор почему-то так не считает

Пожарный требует выполнение каких-то норм по электромонажу? По способам соединения?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.08.2011 в 11:04:34

Мало информации.
Если отсутствует фаза В (приход на рубильник) нужно отключить и отболтить, заизолировать. Перемычку ставить до рубильника. В любой момент могут заменить вставку 100А на 200А а то и на 250А (не перегружать рубильник). Данная неисправность должна быть зафиксирована и получено разрешение (на чьем балансе кабель) на такую эксплуатацию.

0
Аватар пользователя
ASX

Местный

Регистрация: 02.08.2011

Набережные Челны

Сообщений: 5

03.08.2011 в 17:23:12

gugulaki: Пожарный требует выполнение каких-то норм по электромонажу? По способам соединения? Нет, он сам толком не знает как нужно, но говорит, цитирую: *чувствую что так быть не должно*, в итоге, в акте замечаний записал что в щите установлена некалиброванная плавкая вставка :D

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.08.2011 в 17:34:03

Если бы все вставки были на месте интересно чтобы он написал в отсутствии фазы В и заизолированной.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.08.2011 в 17:35:14

С его точки зрения перемычка и выполняет роль предохранителя.

0
Аватар пользователя
ASX

Местный

Регистрация: 02.08.2011

Набережные Челны

Сообщений: 5

03.08.2011 в 17:35:26

Bladiclab

Bladiclab написал : Мало информации. Если отсутствует фаза В (приход на рубильник) нужно отключить и отболтить, заизолировать. Перемычку ставить до рубильника. В любой момент могут заменить вставку 100А на 200А а то и на 250А (не перегружать рубильник). Данная неисправность должна быть зафиксирована и получено разрешение (на чьем балансе кабель) на такую эксплуатацию.

Дело в том, что рубильник стоит в столярном помещении 15 кв.м где есть ДОС, вытяжка, эл.фильтр опилок которые работают только от 3-х фаз (в настоящий момент все простаивает) на пропавшей фазе сидела 1 розетка, на другой (рабочей) два люминесцентных плафона 2*40вт., нагрузка на фазы и данную перемычку практически нулевая, поэтому завышать номинал предохранителей не имеет смысла, доступ к щиту имеют два человека первый столяр который как огня боится электричества и никогда сам туда не полезет, второй человек я.(кстати пропавшую фазу со дня на день обещают починить, перемычка временная)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.08.2011 в 17:36:56

Так и смонтируйте ее до рубильника.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

03.08.2011 в 17:45:41

прежде надо разобраться куда фаза пропала,а то ни стого ни с сего и две другие исчезнут.если она пропала ввиду какого то повреждения,то это потенциально опасное место может повредить и оставшиеся фазы а то и привсети к пожару. и по перемычке.я лучше откинул бы отходящую от рубильника жилу и накинул бы её на действующую фазу,по крайней мере не выглядело бы так топорно как перемычка

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.08.2011 в 17:51:16

Для пожарных главное чтобы визуально основные моменты были исправны и в работе (ножи рубильников, плавкие вставки, не обгоревшие наконечники и т. д.). А вникать в однолинейную схему они даже и не собираются.

0