17.08.2011 в 01:54:00
Fallcon написал : подключаю землю во всех розетках, но не подключаю ее в щитке , так можно ?
Можно, но не желательно. Если в одном из приборов, включенных в розетку произойдёт пробой изоляции на корпус, то фазное напряжение появится на корпусе всех подключенных электроприборов... Не айс, но при наличии качественных грамотно выбранных УЗО - не смертельно.
17.08.2011 в 02:14:24
Alexiy написал : Можно, но не желательно. Если в одном из приборов, включенных в розетку произойдёт пробой изоляции на корпус, то фазное напряжение появится на корпусе всех подключенных электроприборов... Не айс, но при наличии качественных грамотно выбранных УЗО - не смертельно.
дык я не буду подключать в щитке все линии, они не будут соединены, я не буду прикручивать желто-зеленый в шинкам. просто все желто-зеленые будут аккуратно отогнуты или изолированы .откуда у меня будет фаза на других приборах ? вроде не должно быть.
17.08.2011 в 02:17:37
Fallcon написал : откуда у меня будет фаза на других приборах ?
Если у каждой розетки будет своя линия, то на других приборах фаза не появится.
17.08.2011 в 02:30:29
avmal написал : Ни в коем случае.
почему ? я не подключаю землю в щитке , все линии, вернее все желто- зеленые проводки в линиях будут изолированы в щитке , каждый отдельно. связи по группам не будет, ну конечно за исключением двух розеток рядом. НО.... на потребители с заземлением ( холодильник, бойлер, радиатор, ну и чего там еще не знаю, все еще не продумал) будут идти выделенные линии. не говорите о транжирстве, я писал выше о расплате за нюм жидкой валютой, не хватит , придется еще заправить господ электриков "горючим".
данным действием я хочу избежать лишнего съема розеток в будущем. я в последствии просто подсоединяю все в щитке.
17.08.2011 в 02:53:10
Fallcon написал : почему ?
Alexiy написал : Если в одном из приборов, включенных в розетку произойдёт пробой изоляции на корпус, то фазное напряжение появится на корпусе всех подключенных электроприборов...
тех приборов, которые имеют общую "землю" через розеточную группу И это напряжение на корпусах будет ожидать свою жертву, пока она не предложит току путь стекания...
avmal написал : Если у каждой розетки будет своя линия, то на других приборах фаза не появится.
Ну, так-то да, но так ведь не бывает... Розетки небось как минимум сдвоенные...
17.08.2011 в 13:25:33
Alexiy написал : Ну, так-то да, но так ведь не бывает... Розетки небось как минимум сдвоенные...
но есть идиотская мысля . допустим комната: веду 2 группы , 2,5 и 1,5 квадрата, 2,5 для утюга и радиатора, 1,5 для тв, тф, видео, ну и там еще чего без земли. кухня : веду группу для мкв, вторую для чайника( 2,5 ) третья посудомойка .еще одну (1,5) для всяких мелочей типа блендер, тв, ну и еще чего. вторая комната как и первая . ванна : наверное выведу тоже 2 группы (по 2,5) для стиралки и вторая для сушила можно положить еще 1,5 побриться или фен.в коридоре вообще нужна розетка только для пылесоса. я понимаю , что похоже на бред сумасшедшего, но если есть кабель ( 100 м нюма 2,5 + 100 метров нюма 1,5 за 1л водки (380 руб) приемлемая цена) , есть желание вечером покопаться для себя любимого и попытаться максимум разделить нагрузки, сделать проводку, которая будет не загружена. 100 метров пластиковой гофры поменял на 1 литр водки за 150 рублей. вот за 10 шт АВВ 2п 16А + 6 УЗО 40А*30мА + 6шт АВВ 1п 10А и 6 АВВ 1п 16А отдал дорого ( попал под горячую руку ) 2 литра по 250. даже если чего не подойдет, я могу поменять у знакомого в магазе на другие номиналы.
мне докупить надо УЗМ , вводной автомат, да еще на мокрую группу УЗО 10мА.
а научить домашних пользоваться розетками теми которые предназначены для своих целей - это не проблема, да и если вдруг утюг воткнут в 1,5 квадрата на 15 минут, то все равно с запасом.
земли пока не будут подключены к шинкам, значит и связи не будет, и до реконструкции стояка мы проживем относительно безопасно.
даже гораздо безопаснее чем в данной ситуации, когда в квартире ввод из оголенных проводов и включая пылесос вся квартира просаживается. естественно если не довоюю до замены стояка, буду думать как самому протянуть себе кабель минуя всех любителей похалявить.
контролера вызвал из энергонадзора неделю назад, до сих по нету его. я уже и счетчик отодрал от стены , вернее стал искать где провода старые проложены, а он рухнул с куском штукатурки и ящиком и повис на оголенных проводах. изоляция настолько просохла, что сыплется как пепел. наверное криков будет.... воруют энергию !!! судить !!!!
17.08.2011 в 13:29:09
Fallcon написал : кабель ( 100 м нюма 2,5 + 100 метров нюма 1,5 за 1л водки (380 руб) приемлемая цена) , есть желание вечером покопаться для себя любимого и попытаться максимум разделить нагрузки, сделать проводку, которая будет не загружена. 100 метров пластиковой гофры поменял на 1 литр водки за 150 рублей. вот за 10 шт АВВ 2п 16А + 6 УЗО 40А*30мА + 6шт АВВ 1п 10А и 6 АВВ 1п 16А отдал дорого ( попал под горячую руку ) 2 литра по 250
АААА, я хочу в такой магаз. Дайте адресок ;)
17.08.2011 в 13:35:34
в СПБ есть одно прекрасное государственное предприятие, я там пристроился дворником ( стаж нужен, хотя в мои 40 лет он уже ни к чему, пенсии все равно не будет), вот. оно пока засекречено, когда я там все скуплю за литры - оно рассекретится !!! наверное через пару лет работы типа дворником открою свой электро магазин если эти чудики столько проживут после такого количества водки........ надо на коньяк переходить - полезнее и меньше летальных исходов. или меня не выгонят за спаивание ;):D:cool:
28.08.2011 в 00:31:01
мужчины , подскажите, пожалуйста, по какому ПУЭ должны ремонтировать мой стояк, щиток, по каким нормам
28.08.2011 в 05:49:23
Fallcon написал : по какому ПУЭ должны ремонтировать мой стояк, щиток, по каким нормам
По рассейским :). При ремонте как получится;), а при реконструкции это 7-е издание Правил, ГОСТ Р 50571, СП31-110-2003 и т.д. Например СП:> Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктахСП
28.08.2011 в 11:43:14
спасибо!!
тут ,наверное больше подходит не " Российским" , а Советским" ;):D:cool:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу