gugulaki написал : Маловероятно что ВРУ находится за пределами здания

у меня ВРУ под окном стоит, ящичек в паре метрах от дома...

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

16.08.2011 в 14:02:22

#2562073

ArVicBor написал : А что там разбираться то. Если председатель не выполнит то, что обещал, больше не буду с ним коньяк пить за бойлерной на 9 мая. И еще кое что не дам попользоваться. Да и живет он в соседнем подъезде, ему ж из дому лучше не выходить, задолбают жильцы.

во как а у нас председателя нет, я уже писал выше где он находится

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

16.08.2011 в 14:13:30

#2562096

gugulaki написал : Маловероятно что ВРУ находится за пределами здания. Как вы определили что то что увидели это ВРУ?

может и не ВРУ, может ГРЩ, но жэковский алик(склонен не верить) называл это ВРУ, ящик стоит , прислонен к стене дома. вообще наверное лучше тянуть сразу из грщ ? надежнее будет ?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.08.2011 в 14:30:58

#2562124

Fallcon написал : вообще наверное лучше тянуть сразу из

надо смотреть на месте, как кабеля проложены и так далее, больше всего опасений что у вас закладные малого диаметра по стоякам...

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

16.08.2011 в 14:51:55

#2562160

юра Т написал : больше всего опасений что у вас закладные малого диаметра по стоякам...

еще одна радость !!! теперь еще и перекрытия расширять, и кабель не пролезет, надо продать кв, и купить в новом доме. благо мой дом дорогой, свою двушку можно поменять на двушку в новом доме. и чего так сталинки ценятся ?

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

16.08.2011 в 14:54:04

#2562165

юра Т написал : надо смотреть на месте, как кабеля проложены и так далее, больше всего опасений что у вас закладные малого диаметра по стоякам...

интересно а как смотреть ? кабели наверное в подвале, подвал продан, там делали ремонт и все зашили . или можно придти и сказать ЛОМАЙТЕ РЕБЯТА Я ТУТ КАБеЛЬ МЕНЯТЬ БУДУ !!!

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.08.2011 в 21:46:25

#2562653

Fallcon написал : и чего так сталинки ценятся ?

не знаю с чего вы их так цените, с точки зрения электрики и слаботочки там обычно полный писец...

а свой вариант решения проблемы я Вам дал во второй части девятого поста... и тогда:

Fallcon написал : ЛОМАЙТЕ РЕБЯТА Я ТУТ КАБеЛЬ МЕНЯТЬ БУДУ !!!

и никуда не денутся (вот куда Вы денетесь если канализационный стояк капитально накроется у Вас в квартире? да хоть под венецианской штукатуркой)

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

16.08.2011 в 23:04:30

#2562784

юра Т написал : не знаю с чего вы их так цените, с точки зрения электрики и слаботочки там обычно полный писец...

а свой вариант решения проблемы я Вам дал во второй части девятого поста... и тогда: и никуда не денутся (вот куда Вы денетесь если канализационный стояк капитально накроется у Вас в квартире? да хоть под венецианской штукатуркой)

нууууу...... наверное Вы правы. венецианской штукатурки у меня нет,у меня только сталинская и то на голову падает. и каналия проде не падает, но и засорить до 4го этажа....... 3 нижних задохнутся. а по 9му посту - это точно, без света не оставят. это уже будет противозаконно и наказуемо - побоятся. только хочу быть чуть по приличнее хреновых управленцев, надо хоть немножко бумажками ( предписаниями) обложиться, чтоб противились меньше. да и ремонтировать весь стояк с подводкой за свой счет (пост 41) ну не очень правильно, да и не по средствам , особо. нет конечно можно и самим, но как пить дать остальные жильцы потом заявят чтоб им и лампочки и штукатурили и красили мы втроем за свой счет - ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО !!!

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.08.2011 в 23:25:13

#2562823

Fallcon написал : но и засорить до 4го этажа....... 3 нижних задохнутся

не до 4го, а на 4ом, у нижних и у Вас то всё нормально будет, а что посоветуете 5му делать?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2011 в 00:34:17

#2562943

Fallcon написал : УЗО хочу ставить сразу , что бы потом в проводку не вмешиваться, а на других ветках форума в соответствии с моей землей - категорически нельзя ставить УЗО.

УЗО - ставить. Категорически и однозначно. Землю (3-ю жилу) проложить, но нигде не подключать.

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.08.2011 в 00:36:22

#2562949

юра Т написал : не до 4го, а на 4ом, у нижних и у Вас то всё нормально будет, а что посоветуете 5му делать?

у меня там чел живет, у него молитва круглосуточно, ему туалет не нужен. :D;):D правда у меня с ним другая беда - он меня постоянно заливает. кстати проводку буду класть по потолку, чем защитить от данной беды ? если кабель в гофры закладывать будет достаточно ? 3 года назад подо мной меняли горячий стояк, мне завели, а ему трубы не хватило, ну сантехник решил позже продолжить и ...... ну так получилось ...... запамятовал. так все 3 года верхний сосед платил за горячую воду, а это рублей 500 в месяц и не знал что он отпилен !!! но недавно включил 2 крана и вода соответственно по кольцу пошла в отрезанную трубу ... ко мне в квартиру. отсюда и узнал о деянии сантехника , чему был сильно удивлен !!! только я забыл спросить у него как он обходился все это время без крана с горячей водой?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2011 в 00:42:39

#2562959

Fallcon написал : меня постоянно заливает. кстати проводку буду класть по потолку, чем защитить от данной беды ? если кабель в гофры закладывать будет достаточно ?

защищать надо не провода, а разветвительные коробки, розетки и выключатели - где изоляция на порядок слабее чем в самом проводе.

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.08.2011 в 00:50:02

#2562972

Alexiy написал : УЗО - ставить. Категорически и однозначно.

да, я так и решил, все разводить , все разветвлено, все кабеля с запасом, ввод 3*6, а ограничат меня все равно вводным автоматом. может через 200 лет мне поменяют стояк, да и 40 ампер мне хватит с запасом, даже на будущее. иногда ,правда ,посещает мысль притащить только себе кабель из ГРЩ. опять вопрос , начнешь тащить, так прибегут уроды из ук, тут уж без их электрика не обойтись. да и такие вещи , наверное лучше через наряд делать, чтоб потом не заявили, что ноль по моей вине отгорел

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.08.2011 в 00:54:26

#2562981

Alexiy написал : защищать надо не провода, а разветвительные коробки, розетки и выключатели - где изоляция на порядок слабее чем в самом проводе.

я думаю ввиду сильного разветвления от щитка у меня будет минимум коробок, но и их защитить не проблема , спасибо за совет. и по протечкам я анализировал, течет как правило не по стенам, а посреди кухни, посреди коридора и посреди ванны. разок утопил еще и 2 комнаты , но тоже без протечек по стенам. наверное у меня все дыры посреди помещений.

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.08.2011 в 01:46:27

#2563027

Alexiy написал : УЗО - ставить. Категорически и однозначно. Землю (3-ю жилу) проложить, но нигде не подключать.

а если проложив 3 провода и установив узо я подключаю землю во всех розетках, но не подключаю ее в щитке , так можно ? просто после реконструкции стояка, когда появится земля , не понадобится снимать все розетки. а просто с коммутировать все в щитке. так ничего страшного нет ? я понимаю , что после того, что сейчас оголенные провода, вообще ничего не страшно, но все же ..... как лучше ?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2011 в 01:54:00

#2563034

Fallcon написал : подключаю землю во всех розетках, но не подключаю ее в щитке , так можно ?

Можно, но не желательно. Если в одном из приборов, включенных в розетку произойдёт пробой изоляции на корпус, то фазное напряжение появится на корпусе всех подключенных электроприборов... Не айс, но при наличии качественных грамотно выбранных УЗО - не смертельно.

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.08.2011 в 02:14:24

#2563051

Alexiy написал : Можно, но не желательно. Если в одном из приборов, включенных в розетку произойдёт пробой изоляции на корпус, то фазное напряжение появится на корпусе всех подключенных электроприборов... Не айс, но при наличии качественных грамотно выбранных УЗО - не смертельно.

дык я не буду подключать в щитке все линии, они не будут соединены, я не буду прикручивать желто-зеленый в шинкам. просто все желто-зеленые будут аккуратно отогнуты или изолированы .откуда у меня будет фаза на других приборах ? вроде не должно быть.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2011 в 02:16:04

#2563053

Alexiy написал : при наличии качественных грамотно выбранных УЗО - не смертельно.

Зависит от состояния здоровья.

Fallcon написал : я подключаю землю во всех розетках, но не подключаю ее в щитке

Ни в коем случае.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.08.2011 в 02:17:37

#2563054

Fallcon написал : откуда у меня будет фаза на других приборах ?

Если у каждой розетки будет своя линия, то на других приборах фаза не появится.

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.08.2011 в 02:30:29

#2563060

avmal написал : Ни в коем случае.

почему ? я не подключаю землю в щитке , все линии, вернее все желто- зеленые проводки в линиях будут изолированы в щитке , каждый отдельно. связи по группам не будет, ну конечно за исключением двух розеток рядом. НО.... на потребители с заземлением ( холодильник, бойлер, радиатор, ну и чего там еще не знаю, все еще не продумал) будут идти выделенные линии. не говорите о транжирстве, я писал выше о расплате за нюм жидкой валютой, не хватит , придется еще заправить господ электриков "горючим".

данным действием я хочу избежать лишнего съема розеток в будущем. я в последствии просто подсоединяю все в щитке.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2011 в 02:53:10

#2563067

Fallcon написал : почему ?

Alexiy написал : Если в одном из приборов, включенных в розетку произойдёт пробой изоляции на корпус, то фазное напряжение появится на корпусе всех подключенных электроприборов...

тех приборов, которые имеют общую "землю" через розеточную группу И это напряжение на корпусах будет ожидать свою жертву, пока она не предложит току путь стекания...

avmal написал : Если у каждой розетки будет своя линия, то на других приборах фаза не появится.

Ну, так-то да, но так ведь не бывает... Розетки небось как минимум сдвоенные...

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.08.2011 в 13:25:33

#2563490

Alexiy написал : Ну, так-то да, но так ведь не бывает... Розетки небось как минимум сдвоенные...

но есть идиотская мысля . допустим комната: веду 2 группы , 2,5 и 1,5 квадрата, 2,5 для утюга и радиатора, 1,5 для тв, тф, видео, ну и там еще чего без земли. кухня : веду группу для мкв, вторую для чайника( 2,5 ) третья посудомойка .еще одну (1,5) для всяких мелочей типа блендер, тв, ну и еще чего. вторая комната как и первая . ванна : наверное выведу тоже 2 группы (по 2,5) для стиралки и вторая для сушила можно положить еще 1,5 побриться или фен.в коридоре вообще нужна розетка только для пылесоса. я понимаю , что похоже на бред сумасшедшего, но если есть кабель ( 100 м нюма 2,5 + 100 метров нюма 1,5 за 1л водки (380 руб) приемлемая цена) , есть желание вечером покопаться для себя любимого и попытаться максимум разделить нагрузки, сделать проводку, которая будет не загружена. 100 метров пластиковой гофры поменял на 1 литр водки за 150 рублей. вот за 10 шт АВВ 2п 16А + 6 УЗО 40А*30мА + 6шт АВВ 1п 10А и 6 АВВ 1п 16А отдал дорого ( попал под горячую руку ) 2 литра по 250. даже если чего не подойдет, я могу поменять у знакомого в магазе на другие номиналы.
мне докупить надо УЗМ , вводной автомат, да еще на мокрую группу УЗО 10мА.
а научить домашних пользоваться розетками теми которые предназначены для своих целей - это не проблема, да и если вдруг утюг воткнут в 1,5 квадрата на 15 минут, то все равно с запасом. земли пока не будут подключены к шинкам, значит и связи не будет, и до реконструкции стояка мы проживем относительно безопасно. даже гораздо безопаснее чем в данной ситуации, когда в квартире ввод из оголенных проводов и включая пылесос вся квартира просаживается. естественно если не довоюю до замены стояка, буду думать как самому протянуть себе кабель минуя всех любителей похалявить.

контролера вызвал из энергонадзора неделю назад, до сих по нету его. я уже и счетчик отодрал от стены , вернее стал искать где провода старые проложены, а он рухнул с куском штукатурки и ящиком и повис на оголенных проводах. изоляция настолько просохла, что сыплется как пепел. наверное криков будет.... воруют энергию !!! судить !!!!

Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

17.08.2011 в 13:29:09

#2563498

Fallcon написал : кабель ( 100 м нюма 2,5 + 100 метров нюма 1,5 за 1л водки (380 руб) приемлемая цена) , есть желание вечером покопаться для себя любимого и попытаться максимум разделить нагрузки, сделать проводку, которая будет не загружена. 100 метров пластиковой гофры поменял на 1 литр водки за 150 рублей. вот за 10 шт АВВ 2п 16А + 6 УЗО 40А*30мА + 6шт АВВ 1п 10А и 6 АВВ 1п 16А отдал дорого ( попал под горячую руку ) 2 литра по 250

АААА, я хочу в такой магаз. Дайте адресок ;)

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

17.08.2011 в 13:35:34

#2563506

в СПБ есть одно прекрасное государственное предприятие, я там пристроился дворником ( стаж нужен, хотя в мои 40 лет он уже ни к чему, пенсии все равно не будет), вот. оно пока засекречено, когда я там все скуплю за литры - оно рассекретится !!! наверное через пару лет работы типа дворником открою свой электро магазин если эти чудики столько проживут после такого количества водки........ надо на коньяк переходить - полезнее и меньше летальных исходов. или меня не выгонят за спаивание ;):D:cool:

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

28.08.2011 в 00:31:01

#2580405

мужчины , подскажите, пожалуйста, по какому ПУЭ должны ремонтировать мой стояк, щиток, по каким нормам

Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

28.08.2011 в 05:49:23

#2580559

Fallcon написал : по какому ПУЭ должны ремонтировать мой стояк, щиток, по каким нормам

По рассейским :). При ремонте как получится;), а при реконструкции это 7-е издание Правил, ГОСТ Р 50571, СП31-110-2003 и т.д. Например СП:> Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктахСП

Аватар пользователя
Fallcon

Местный

Регистрация: 31.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 44

28.08.2011 в 11:43:14

#2580771

спасибо!!

тут ,наверное больше подходит не " Российским" , а Советским" ;):D:cool: