Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.07.2006 в 13:40:45

Здравствуйте!

Подскажите у меня стоит автомат руского производства марка "ВА 92-29" С 20А, автомат на 20а должен выдерживать 4400вт, а я нагружаю 39а и невыбивает,
нагружал в течении 20минут пробывал менять аналогич апвтомат тойже марки, тоже самое,

Это ведь не нормально?

может стоит поменять автомат на импортный?

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

09.07.2006 в 15:06:15

pasha 3 написал : Это ведь не нормально

Не нормально.

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

09.07.2006 в 17:39:00

при двух номиналах атомат должен сработать за время где-то между минутой и часом... см.: Тест отечественных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

09.07.2006 в 20:12:23

vitaly.M написал : между минутой и часом

Да уж... Наши автоматы - самые стойкие в мире - будут держаться до последнего... За такой промежуток времени может выгореть что-то серьезное, чем какой-то автомат за 40 рублей.

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

09.07.2006 в 20:22:48

это стандарт. при 1,13 номинала автомат должекн работать час. при 1,45 номинала за час должен сработать. 2,55 номинала - меньше минуты, но больше 1 секунды.... и т.д.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2006 в 02:46:54

Поставьте автомат АВВ 231 серии. Они стоят порядка 110 рублей. Пока, вроде, не подводили.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

10.07.2006 в 18:06:05

vitaly.M написал : это стандарт

Это наш стандарт? Это какой-то ГОСТ? Буржуйские автоматы (Мерлин, Легран, Сименс) - там такие-же условия? А розетки, случайно, не сгорят, или на розетках 16А следует воспринимать как 25?

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

10.07.2006 в 18:19:07

мы неоднократно проводили тесты розеток и выключателей. вот, например, один из них: http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/128-132%20Rozetki-test-5.pdf можете там посмотреть, как ведут себя электроустановочные при повышенных токах. поскольку мы делаем тесты для жителей нашей страны, то в качестве критерия берем отечественные ГОСТы. по большому счету нам нет никакого дела, какой там у них стандарт... нам собственно и наш ГОСТ не указ. главное, что мы применяем одни и те же условия тестирования ко всем участникам. как можете заметить, мы придумываем собственные условия, стараясь сделать их максимально приближенными к реальным. но, чтобы не изобретать велосипеды, все же опираемся на опыт наработанныей в данной области.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

10.07.2006 в 18:45:24

2vitaly.M Спасибо за ссылку, а случайно буржуйские автоматы не тестировали? В соотвествующем разделе (http://www.mastercity.ru/test/) не нашел, там даже отечественных нет...

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

10.07.2006 в 19:53:32

с тех пор как журнал стал вываешиваться в пэдээфе (архив журнала), мы перестали заносить информацию в раздел "тесты". смотрите здесь: тест импортных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf Тест отечественных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

10.07.2006 в 20:40:59

2vitaly.M
Спасибо, нашел.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.