vitil написал : Еще есть тепловентиляторы КЭВ, по 90 кВт штука.
vitil написал : С ТЭНАми тоже - Ваши 200 кВт рассеять нужно. Цех будете отапливать).
В свое время нагружал и ДГ и УГП не тепловентиляторами а печками. Было их у меня 8 печей по 60кВт. Вот для УГП использовал 5 печек а для ДГ - там была своя "левая" технология при проверке, потому что нагрузки не хватало до номинала, вот и приходилось "чудить" чтобы дать номинал и потом +10%. Что касается тепла - то не так уж и жарко было, вполне нормально, хватало и машзала чтобы рассеялось оно. От работающей машины больше тепла выделялось чем от печек. Да и если будете испытывать разные машины. то с печками можно сделать более-менее "мобильную" в перекоммутации и подключении установку.