13.08.2011 в 20:16:24

Добрый вечер, уважаемые жители mastercity! Мне необходимо ваше мнение по моей схеме электрощита, имеет ли она право на жизнь?:) Исходные данные: 3-х комнатная квартира в 11 этажном панельном доме постройки конца 70-х-начала 80х годов (под штукатуркой была найдена надпись ДМБ 1980:)) с электроплитами, подъездный стояк 4-х проводный, какая выделенная мощность не знаю, квартира служебная.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2011 в 21:39:09

gans79 написал : необходимо ваше мнение по моей схеме электрощита

Освещение санузла у вас без УЗО, а потом, в бокс 18 модулей у вас всё не уместится.

0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

13.08.2011 в 21:46:27

В электрике может я и плохо разбираюсь, но математикой у меня все хорошо:) Почему не уместится? Сетчик 6 модулей+вводной автомат 2 модуля+УЗО 2 модуля+8 автоматов по 1 модулю=18 модулей Что я упустил? Освещение санузла будет на потолке, каждый раз заходя в него лампочку трогать не буду.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

13.08.2011 в 22:30:14

Млин- в сотый раз пишу,- завышены автоматы на освещение, детская спальня, вы что собираетесь ставить светильник мощностью 3,5 Квт? , спальня детская и кухня- 2.5 Квт?- Снижаем до 4А. Розетка спальни и детской - ставим УЗО- 10 Ма, стиральная машина- меняем УЗО с 30 МА на 10 Ма. Остальное надо считать по мощности потребителей.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.08.2011 в 22:36:03

gans79 написал : Освещение санузла будет на потолке, каждый раз заходя в него лампочку трогать не буду.

Это ваше личное дело, но вы спросили мнение - вам ответили. Нормативные требования вас никто из форумчан, думаю, не будет заставлять исполнять.

gans79 написал : Что я упустил?

Нулевые шины не упустили?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7191

13.08.2011 в 22:55:22

iyri написал : Снижаем до 4А.

Для "танкистов" - АВ на 10А доступней, + 10А на 1.5 меди... далеко не криминал, или вы "лампочки" защитить хотите?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

13.08.2011 в 23:07:21

haramamburu - Да ладно........... тогда уж пишем- я слепил из того что было.

0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

13.08.2011 в 23:09:40

Спасибо всем за критику, я её воспринимаю адекватно. Для iyri: во первых-читая форум, я выяснил, что автомат защищает кабель, а не потребитель и для освещения при ввг 3х1,5, автомат должен быть на 10А, что изменится, если автомат будет заменен на 4А? По поводу замены УЗО на 10мА, не мало ли на все, что будет за ним стоять? Щит всего лишь на 18 модулей. Для avmal: понимаю, что надо бы УЗО на санузел, но нет места. Под нулевую шину место в щите есть не на din-рейке.

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

13.08.2011 в 23:12:55

gans79 написал : автомат защищает кабель, а не потребитель

  • При КЗ или перегрузке нагрузки не так- ли? Есть нормы выбора автоматических выключителей: Iaвт= 1,2*I ном.
0
gans79
gans79
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Саратов

Сообщений: 12

13.08.2011 в 23:20:10

iyri написал :

  • При КЗ или перегрузке нагрузки не так- ли?

Так что я получу поменяв автомат с 10А на 4А? Объясните, пожалуйста, чайнику.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

13.08.2011 в 23:24:33

gans79 написал : .. Щит всего лишь на 18 модулей... ..понимаю, что надо бы УЗО на санузел, но нет места..

..можно вводной автомат в квартирном щитке заменить на ВДТ 40А/100мА, автоматы на вар. панель и духовой шкаф вынести из-под группового ВДТ..
..gans79, вместо связки ВДТ+ВА используйте АВДТ - место сэкономите..

0