Здравствуйте. История такова. Имеется 3-х фазный ввод. В квартире на каждой фазе стоят по УЗО 40А/30мА, после них автоматы потребителей. Подключил варочную поверхность 7 кВт по 2-х фазной схеме в соответствии с инструкцией. При включении 2-х полюсного автомата плиты (16А) сработали 2 УЗО. Отключил вторую фазу и поставил перемычку на ее контакт от первой фазы (второй вариант в инструкции). УЗО не срабатывают, при включении конфорок плита функционирует. Если подключить вторую фазу и поставить перемычку на первую фазу, то при включении автомата срабатывают УЗО. В кабеле есть свободный провод. Подключил опять по 2-х фазной схеме, но землю отключили вместо нее подключил свободный провод. При включении автомата УЗО не сработали, но если включить любую конфорку, то срабатывают. Значит ли это, что проблема однозначно в кабеле, или есть другие варианты? Все автоматы потребителей однополюсные, при их отключении картина не меняется. Все остальные потребители работают, УЗО не срабатывают. Единственный вопрос к теплому полу. Не понятно, нагревается он или нет, так как не было времени ждать, надо было уезжать. Ноль и землю теплого пола не отключал, не успел. Плита подключена четырьмя квадратами. Буду очень благодарен за комментарии и советы. Внутренне готовлюсь заменять кабель (ужас!), но вдруг что-то другое? Спасибо.