18.08.2011 в 03:57:19
3 квартиры 16кв м, 4 квартиры 25 кв м. Плиты газовые, будут кондиционеры. Фазы 2 С планом пока никак. Незнаю как по плану, но в квартирах везде проведено 2кв меди.
18.08.2011 в 08:08:13
Murzilka написал : С планом пока никак
Найдите проектантов каких нибудь, пусть нормально посчитают.
Murzilka написал : будут кондиционеры
Какой мощности?
Murzilka написал : Фазы 2
А третья гуляет сама по себе?
Murzilka написал : в квартирах везде проведено 2кв меди
Так 1,5 кв.мм меди или 2,5 кв.мм. меди?
Murzilka написал : На этой стройке, я являюсь посредником
Кто ж против. Только руками ничего не трогайте.
Murzilka написал : После того как последние электрики не доделали счётчики и ушли
Ну так позовите их обратно. Или других наймите.
Murzilka написал : мне хотелось узнать как всё должно быть по всем правилам!
Оно Вам правда надо? Сами будете делать? Ню-ню....
18.08.2011 в 10:51:40
Мама родная... и в этом доме будут жить люди...
Если по теме и без обид: после вашей доделки вы ничем не будете отличаться от ушедших электриков. Заказчик тоже будет говорить: был у меня посредник, он ушел с обьекта и оставил вот такое подключение. С планом и проектом туго. Ну вы тут живите пока, лампочки ведь светят.
18.08.2011 в 12:27:47
Murzilka написал : С планом пока никак.
Послушайтесь доброго совета - обратитесь к специалисту.
Форум действительно создан для того чтобы помогать, но никто не сможет вам тут ничего подсказать, не имея проекта. Да и монтировать электрику в таком здании без чертежей - дело не благородное.
18.08.2011 в 12:35:59
Ещё раз повторю, я ничего делать не буду.
Мне просто надо знать как и что должно быть, хотябы приблизительно! Что бы не повторилось как этот раз 6 кв мм меди на 20 кваритир, а я пришёл, глянул, понятия не имею нормально или нет!
Пришёл к вам за советом, что бы хоть как-то обрисовать картину эл проводки. Как оказалось хороших "электриков" найти тяжело, кроме розеток и выключателей ничего больше не делают :)
Кондишки 1кВ, фаза 1, провода в хатах 2.5 кв мм.
18.08.2011 в 12:54:45
А ещё вопрос, имеет-ли значение вход в автомат, сверху или с низу?? ( в одной хате сверху в другой снизу)
18.08.2011 в 14:30:18
Murzilka написал : А на Этаж с 7 кв, будет достаточно 6кв меди?
6 мм кв если открыто проложен- мах ток 50А, вот, раскидай на квартиры- получишь искомый результат. Мое мнение- недостаточно. А вообще стоит прислушаться к мнению предыдущих пользователей форума и пригласить электрика. Подключение автомата: технически для автомата без разницы. Но правильно - только сверху
18.08.2011 в 16:48:15
Нормально будет минимум 3 фазы по 16 мм2 Алюм. Если это номера для проживания (отель). где нет кухни, а из нагрузок только свет утюг и кондеи.
18.08.2011 в 17:39:50
iyri написал : Подключение автомата: технически для автомата без разницы. Но правильно - только сверху
электронный диффавтомат (УЗО) - ввод только сверху, остальным - до лампочки. :)
18.08.2011 в 18:13:56
Поэтому поводу есть отдельная тема
18.08.2011 в 18:24:26
Да, есть, но там много "воды", а суть - всего в 2 словах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу