pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

22.08.2011 в 06:48:15

Сейчас, как оказалось ни у одного из производителей: IEK, EKF, DEKraft нет УЗО типа А

Столкнулся в своем городе с той же проблемой. Кроме того были проблемы с поиском автоматов 1P+N. Вы уверены, что сможете их купить небрендовые?

0
oni.v
oni.v
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Тюмень

Сообщений: 16

22.08.2011 в 07:49:42

pasha_barneo К сожалению здесь проблема не в городе, у представленных производителей их просто нет в текущей линейке, это про УЗО типа А, а АВ 1P+N есть у EKF, но опять же только с хар С

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

22.08.2011 в 07:53:16

... на характеристику С и 10 розеток можно посадить :). Тем более, что пылесос и фен - нагрузки кратковременные...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.08.2011 в 08:04:50

oni.v написал : ЖЭК и будет, замена счетчика, ставлю Меркурий 200.02 на два тарифа, автомат и прокладка до квартиры рублей 300 по их тарифам. Ну и + бут. водки чтобы на совесть, бутылка после работы ))

Электрик ЖЭЕКа приходящий ноль на Вашу квартиру будет брать напрямую от стояка, смонтировав отдельный орешек? Будет меняться провода, стояк – АВ – счетчик - УЗО?

0
oni.v
oni.v
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Тюмень

Сообщений: 16

22.08.2011 в 08:07:56

Bladiclab На отдельный или нет, хз, настою сделать именно так, насколько я понял, лучше взять алюминий, для орешка, соответствующего сечения, для соединения от орехов до вводного АВ, потом медь

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.08.2011 в 08:12:37

oni.v написал : лучше взять алюминий, для орешка,

Смонтировать все медью 6 мм. кв. А кто Вам сказал что орехом можно только алюминий с алюминием соединить? Отвод фазы тоже бы не плохо заменить орех (ржавчина, состояние резьб).

0
oni.v
oni.v
Новичок

Регистрация: 19.08.2011

Тюмень

Сообщений: 16

22.08.2011 в 08:16:33

Bladiclab Я ввод хотел 10 мм2 делать, на соединения в стояке тоже думаю 10 ставить

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.08.2011 в 08:17:46

oni.v написал : Ну и + бут. водки чтобы на совесть, бутылка после работы

Раз уж разговор о совести, пусть и зануление отдельным орехом со стояка Вам возьмут.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.08.2011 в 08:19:33

oni.v написал : Я ввод хотел 10 мм2 делать

Если ЖЭК не против, то нужно 10 мм. кв. и прокладывать (на будущие).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу