Stecchino Делите там где 25, и то что внутри щита (квадраты) вас не коснется .

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.08.2011 в 13:14:16

Stecchino написал : Правильно ли я понимаю что это однолинейная схема?

Правильно, это она. Обычная однолинейка...

Stecchino написал : Мне кажется в данном случае она не поможет, из нее ничего не видно.

Ага, нулей не видать. К чему прикручен приходящий PEN 50 квадрат? Туда-же и отходящий 25-ть посадить.

0
Stecchino
Stecchino
Новичок

Регистрация: 18.08.2011

Калининград

Сообщений: 10

21.08.2011 в 14:12:44

ПPOPAБ написал : Правильно, это она. Обычная однолинейка...

Ага, нулей не видать. К чему прикручен приходящий PEN 50 квадрат? Туда-же и отходящий 25-ть посадить.

Вот так подключен приходящий N.

Я не уверен, является ли он в данном случае PENом? Или достаточно того что он заземлён ( по крайней мере должен быть заземлён)у трансформатора? Подсоединить туда отходящий на 25 - значит снять пломбу. Чтобы потом опломбировать надо найти людей собиравших и сдававших этот щит и убедить их что он собран неправильно.

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.08.2011 в 16:40:40

Stecchino написал : Я не уверен, является ли он в данном случае PENом? Или достаточно того что он заземлён ( по крайней мере должен быть заземлён)у трансформатора?

Вполне достаточно. Заземление щита имеется? Можно предъявить...

Stecchino написал : Чтобы потом опломбировать надо найти людей собиравших и сдававших этот щит

Зачем? Достаточно ткнуть носом главного инженера сетей/сбытовой компании. Не поможет- Ростехнадзор на них натравить.

Stecchino написал : убедить их что он собран неправильно.

Проще пареной репы. Не соответствие сечения проводников (всех) проекту, требованиям таблицы ПУЭ 1.3.4. (6 квадрат-50 А максимум) и п.1.7.131. к сечению РЕN проводника. (минимум 10мм кв.), далее потребовать обязательный сертификат соответствия щита (не бокса и установленной аппаратуры!) ГОСТ Р 51628-2000.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.06.2012 в 12:59:40

Подскажите Чайнику REN это обычное N тобиш минус. и чтобы зделарть этот рен правильно нужно кабель от столба тянуть минимум 10 кв медный и потом от этого рен далать разводку на зазимление и в сеть?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.06.2012 в 14:21:38

Да 10 меди или 16 алюм.