21.08.2011 в 21:00:22
Можно ли их соединить к одной розетке или для каждой надо отдельную розетку? Мощность плиты - 6.5кВт Мощность духовки - 2.7кВт Какой диаметр кабеля оптимальный для подключения? Заранее благодарю за ответы.
21.08.2011 в 21:10:40
Зависимые или независимые? Если независимый ДШ ,то для него отдельная на 16а
@fev.santeh Инста
21.08.2011 в 21:38:52
независимый, но хочу использовать розетку от старой плиты/духовки.нужно ли сделать на месте одной розетки две параллельные или можно оба провода на одну вилку завести? Отдельно кидать кабель не хотелось бы.
21.08.2011 в 21:52:31
Хоть это и не правильно-многие так и делают.Есть опасность лишиться гарантии ,если не сделать розетку 16а через автомат 16а.Обычно ставил в коробе автомат на 16а ,рядом с розеткой 32.
@fev.santeh Инста
21.08.2011 в 22:41:20
Ток для однофазной активной нагрузки I=W/U. Для плиты I= 6500/220=29,54 а. Номинал автомата С32. Сечение провода рекомендую 4 мм2 с запасом. Для духовки I=2700/220=12,27 a. Номинал автомата С16. Сечение провода рекомендую 2,5 мм2 с запасом. При подключении на один автомат: общий ток 41,81 а. Автомат можно поставить и на 40 а. Вряд ли будет включаться и плита на полную нагрузку и духовка одновременно. Но сечение линейного кабеля при этом все же лучше взять с запасом 6мм2. Обращайте особое внимание на номинал розетки (розеток). Сечения указаны для меди! По меньшей мере некоторые производители плит рекомендуют ставить не простой автомат а дифференциальный.
21.08.2011 в 22:49:07
Дмитрий1976 написал : Но сечение линейного кабеля при этом все же лучше взять с запасом 6мм2
Сечение кабеля уже есть:) не более 4мм*2:) и скорее всего не медь
@fev.santeh Инста
21.08.2011 в 22:55:06
Смотрите сами, но учтите что автомат категории (С) может и не сработать сразу при превышении нагрузки. Сечение кабеля с разумным запасом это прежде всего Ваша безопасность!
29.08.2011 в 10:11:13
Я поставил коробку КЛК-5 и все подключил в нее. Без розеток.. Естественно все на одну линию.
29.08.2011 в 18:37:32
Andron написал : Я поставил коробку КЛК-5 и все подключил в нее. Без розеток.. Естественно все на одну линию.
А духовку вы как подключали,она с вилкой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу