Дмитрий1976 написал : Этажные щиты в отвратительном состоянии (но бывает и хуже). Советую скинуться с соседями и нанять толкового электрика чтоб перебрал. Как выполнено заземление не скажу. Но на этажном оно должно идти раздельно с рабочим нулем.

Автомат входной, до счетчика на 63а. применим если на квартиру выделено 15 квт. По вашим расчетам у вас долговременное потребление может быть 48 ампер, + одновременное подключение других приборов в квартире, поэтому автомат на 63 а. оправдан, но это мое мнение. По поводу щитков согласен с "Дмитрием1976" просто отвратительный монтаж, на металле щитка следы горения, правый верхний угол, это что пробой проводов ?, пока вы не убедитесь что РЕ не идет снизу от точки ввода, просто про этот провод забудте, по фото ничего сказать нельзя, провод РЕ внутри квартиры заизалируйте до лучших времен. Не забудте про обвязку, это соеденение корпусов, стиралки, ванны, кранов, с подводящими трубами воды, отопления в ванной, достаточно провода 2,5мм.кв., на трубы хомуты смазанные маслом, защитит от сырости и ржавления, или просто прокрасить хомуты сверху.

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

22.08.2011 в 04:25:42

Всем снова здравствуйте!!! У нас была ночь. Спасибо за рекомендации и советы.

Дмитрий1976 написал : Подумайте о защите от скачков напряжения.

Из арсенала EKF можно что-то подобрать или взять у других??? как пример http://www.youtube.com/watch?v=JaHP52kqtL8&feature=related наверное не подойдет.

Дмитрий1976 написал : Самый дешевый вариант реализации такой защиты это РКН+ПМ или РКН с силовыми контактами.

Libra написал : Решил реле напряжения все же установить - будет модель Hager EU102. Хотел уточнить насчет контактора - точно нужна модель ES463?

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

22.08.2011 в 05:40:40

Starik1 написал : пока вы не убедитесь что РЕ не идет снизу от точки ввода

0
Вложение
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

22.08.2011 в 06:06:45

Есть еще вопросы?

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.08.2011 в 09:39:15

dopklip написал : Изменить уже не получится, даже в случае с ДШ.

Позабыл, что вся проводка проложена.

dopklip написал : Скажите, верно ли совместить на УЗО : СМ + освещение в В+Т? или разделить? Освещение в В+Т должно быть все таки на УЗО.

Я бы не стал.

dopklip написал : Есть еще вопросы?

Рабочий ток УЗО, подчеркнутых на схеме, недостаточен. Вообще, с утра видны следующие спорные моменты: *Много розеточных линий под одним УЗО; *В "неотключаемой" группе стоит оставить только холодильник и морозильник; *Отдельная группа с УЗО для теплых полов - на мой взгляд, излишество; *Если планируется защита от перенапряжения - при такой мощности не обойтись без контактора; *Все тот же вводной С63.

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

22.08.2011 в 11:34:28

Выход или правильное решение - ЕСТЬ ВСЕГДА. если не так вновь....то поправьте. 1.Холодильник с морозильником со своей защитой останутся как по схеме.

  1. Группа где СМ+ освещение на одном УЗО необходимо сделать раздельно , для СМ оставить УЗО как есть.
  2. Теплые полы и освещение В+Т на своем УЗО.

Марсик написал : *Если планируется защита от перенапряжения - при такой мощности не обойтись без контактора;

вот тут какой вариант я в затруднении.

Марсик написал : *Все тот же вводной С63.

Не знаю как продемонстрированные варианты на форуме в разделе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577 эксплуатируют и чувствуют себя при этом домачадцы, даже если это Legrand, можно только догадываться.

  1. Я свою схему хочу прогнать через ФОРУМ, в принципе задача у него такая.ПОМОГАТЬ.

    Оптимальный вариант(в этой группе установи такое УЗО, тут такой автомат и перераспределить между группами) только для УЗО, вводных автоматов и как реализовать защиту от перепадов напряжения.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.08.2011 в 11:57:16

dopklip написал : Не знаю как продемонстрированные варианты на форуме в разделе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577 эксплуатируют и чувствуют себя при этом домачадцы, даже если это Legrand, можно только догадываться.

Дело тут не в производителе оборудования, а в номинале, и в условиях, исходя из которых он был выбран. Даже в новостройке с электроплитами С63 - редкость. К тому же, avmal часто использует на вводе в щиток выключатель нагрузки - тут надпись "63А" не должна вводить в заблуждение, ибо такой аппарат не предназначен для защиты от перегрузок и сверхтоков.

dopklip написал : Оптимальный вариант(в этой группе установи такое УЗО, тут такой автомат и перераспределить между группами) только для УЗО, вводных автоматов и как реализовать защиту от перепадов напряжения.

Ясно. В таком случае, напишите подробно назначение и тип каждого кабеля, что сейчас приходят к месту щитка.

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

22.08.2011 в 19:45:26

Марсик, описание в личке.

0
Дмитрий1976
Дмитрий1976
Местный

Регистрация: 21.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 348

22.08.2011 в 20:36:28

Посмотрел видео про расцепитель РММ-47. Как вариант.
Не понравилось:

  1. отсутствие регулировки порога срабатывания
  2. отсутствие нижнего порога срабатывания?
  3. Верхний порог срабатывания завышен на мой взгляд
  4. При таком решении отсутствует автовосстановление при нормализации параметров сети Но, при всех минусах лучше чем ничего.
0
Starik1
Starik1
Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

23.08.2011 в 02:17:38

Обратите внимание на УЗМ 51М у него есть верхний и нижний пороги срабатывания, ток у него до 63 ампер, делает Питер завод Меандр, есть их сайт посмотрите, на мой взгляд это пока достойный аппарат, ставится на ДИН рейку. Недостатки на входе стоит варистор который может пробится, и спечься его кристал, до образования КЗ, ставится последовательно с АВ для защиты щитка и проводки. Второй аппарат это Зубр производства Донецк, но по нему мало информации

0
dopklip
dopklip
Новичок

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

23.08.2011 в 07:07:10

Добрый день! Всем!!! У меня первый день после отпуска. На ремонт будет уже меньше времени.

Дмитрий1976 написал : Посмотрел видео про расцепитель РММ-47

конечно все работает, но не ГУД.

Starik1 написал : Обратите внимание на УЗМ 51М

огромное спасибо за эту идею. Я уже связался с продавцом у нас в городе. скоро подвезут, буду брать это устройство. Стоимость около 2000 руб. схема: ввод (L+N) на УЗМ с него на (L+N) 2Р АВ и далее распределение.... я правильно думаю

0