сначало автомат затем УЗМ
23.08.2011 в 07:16:55
сначало автомат затем УЗМ
Переделка зарядных устройств и не только
23.08.2011 в 10:30:48
Starik1 написал : Не забудте про обвязку, это соеденение корпусов, стиралки, ванны, кранов, с подводящими трубами воды, отопления в ванной, достаточно провода 2,5мм.кв., на трубы хомуты смазанные маслом, защитит от сырости и ржавления, или просто прокрасить хомуты сверху.
Стиралку не включать она должна быть с РЕ.
Starik1 написал : по фото ничего сказать нельзя, провод РЕ внутри квартиры заизалируйте до лучших времен.
Вы сейчас насоветуете :cool: По фото и по тексту ясно, что дом с электроплитами стояк зачетный - значит для подключения РЕ все условия. И вообще это бред в доме с зануленными эл. плитами и соответствующими стояками не подключать РЕ.:mad: Для ТС. Точка подключения вашего РЕ шина N на Вашем фото. Оконцовывайте наконечником и хорошо зачистив на свободную площадку крепенько винтом(болтом). Заплатите электрику и переделайте ваш ввод в щите. 1 удалите все свои старые автоматы и рубильник. 2 сделайте новый качественный съем N и L со стояка(как РЕ) ОТДЕЛЬНО от СОСЕДА! только ваш N под винтом. ИМХО ПВ-3 10мм2 легче в работе, но это детали....
23.08.2011 в 10:35:22
dopklip написал : ввод (L+N) на УЗМ с него на (L+N) 2Р АВ и далее распределение.... я правильно думаю
Вводной 2р автомат потом УЗМ.
23.08.2011 в 11:13:31
Насяльника написал : значит для подключения РЕ все условия
резкий поворот событий по вопросу стояка... СПАСИБО. Ваше мнение по моей схеме.
23.08.2011 в 11:51:57
Вводной снизил бы до 50А. Вам по любому хватит.
УЗО многовато(ИМХО), но если денег не жалко пойдет.
По РЕ есть еще одно от мнение от гуру ПРОРАБА
23.08.2011 в 14:20:43
Насяльника написал : Для ТС. Точка подключения вашего РЕ шина N на Вашем фото. Оконцовывайте наконечником и хорошо зачистив на свободную площадку крепенько винтом(болтом).
При системе ТС нулевой и защитный проводники обьеденены на головных участках сети в проводник PEN, а далее разделены на проводники N и PE. Вы предлагаете обьеденить N - нулевой рабочий проводник с PE , тем самым занеся в квартиру нулевой рабочий проводник и заземлив его на корпуса приборов, при аварии, как то отгорании НУЛЯ - то есть нулевого рабочего проводника на ТП, по нему пойдет напряжение до 380 вольт, и это все в розетку и на корпус прибора. что категорически делать нельзя, защитное заземление, проводник PE, идет только от отдельной шины, в щитке, что на фото не видно этой шины. Пункт ПУЭ 7,1,70 гласит Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Поэтому до приведения в порядок щитка и проверки что на него заходит свое защитное заземление нельзя никуда подключать.
23.08.2011 в 16:26:38
УЗМ 51М хороший выбор. С производителем данного устройства работаем давно. Нареканий не было.
23.08.2011 в 18:06:31
Насяльника написал : Точка подключения вашего РЕ шина N на Вашем фото.
Для начала надо уяснить, что шина, обозначенная на фото, как N, является шиной PEN, чтобы не появлялся последующий бред.
Starik1 написал : Вы предлагаете обьеденить N - нулевой рабочий проводник с PE , тем самым занеся в квартиру нулевой рабочий проводник и заземлив его на корпуса приборов, при аварии, как то отгорании НУЛЯ - то есть нулевого рабочего проводника на ТП, по нему пойдет напряжение до 380 вольт, и это все в розетку и на корпус прибора.
Особенно мне понравилась вариация на тему заземления рабочего нулевого проводника на корпуса приборов ...
23.08.2011 в 20:32:11
avmal написал : Особенно мне понравилась вариация на тему заземления рабочего нулевого проводника на корпуса приборов
Да похоже с отгоранием НУЛЕ вы не сталкивались, без обид пожалуйста, это не вариации, это жизнь, при обьеденении рабочего нуля и защитного при ТС. Ваше замечание про РЕN (выше обозначенная как ТС) быстрее всего правильное, но на этом фото трудно что то разобрать.
23.08.2011 в 20:36:45
Starik1 написал : При системе ТС нулевой и защитный проводники обьеденены на головных участках сети в проводник PEN, а далее разделены на проводники N и PE.
Ситуация из схем, у нас в этажном щитке № 1
avmal написал : Для начала надо уяснить, что шина, обозначенная на фото, как N, является шиной PEN
Далее фото схема каждого этажного щитка нашего подъезда.
Starik1 написал : провод РЕ внутри квартиры заизалируйте до лучших времен.
придется с этим..., но лучше заставить ЖКХ привести в соответствие и навести порядок.
23.08.2011 в 20:54:08
Ремонт позволил отнестись к этому вопросу серьезно!!! Ужасно состояние многих, да почти всех щитков, их у нас в доме 35.