22.08.2011 в 09:39:15

dopklip написал : Изменить уже не получится, даже в случае с ДШ.

Позабыл, что вся проводка проложена.

dopklip написал : Скажите, верно ли совместить на УЗО : СМ + освещение в В+Т? или разделить? Освещение в В+Т должно быть все таки на УЗО.

Я бы не стал.

dopklip написал : Есть еще вопросы?

Рабочий ток УЗО, подчеркнутых на схеме, недостаточен. Вообще, с утра видны следующие спорные моменты: *Много розеточных линий под одним УЗО; *В "неотключаемой" группе стоит оставить только холодильник и морозильник; *Отдельная группа с УЗО для теплых полов - на мой взгляд, излишество; *Если планируется защита от перенапряжения - при такой мощности не обойтись без контактора; *Все тот же вводной С63.

0
Аватар пользователя
dopklip

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

22.08.2011 в 11:34:28

Выход или правильное решение - ЕСТЬ ВСЕГДА. если не так вновь....то поправьте. 1.Холодильник с морозильником со своей защитой останутся как по схеме.

  1. Группа где СМ+ освещение на одном УЗО необходимо сделать раздельно , для СМ оставить УЗО как есть.
  2. Теплые полы и освещение В+Т на своем УЗО.

Марсик написал : *Если планируется защита от перенапряжения - при такой мощности не обойтись без контактора;

вот тут какой вариант я в затруднении.

Марсик написал : *Все тот же вводной С63.

Не знаю как продемонстрированные варианты на форуме в разделе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577 эксплуатируют и чувствуют себя при этом домачадцы, даже если это Legrand, можно только догадываться.

  1. Я свою схему хочу прогнать через ФОРУМ, в принципе задача у него такая.ПОМОГАТЬ.

    Оптимальный вариант(в этой группе установи такое УЗО, тут такой автомат и перераспределить между группами) только для УЗО, вводных автоматов и как реализовать защиту от перепадов напряжения.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

22.08.2011 в 11:57:16

dopklip написал : Не знаю как продемонстрированные варианты на форуме в разделе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577 эксплуатируют и чувствуют себя при этом домачадцы, даже если это Legrand, можно только догадываться.

Дело тут не в производителе оборудования, а в номинале, и в условиях, исходя из которых он был выбран. Даже в новостройке с электроплитами С63 - редкость. К тому же, avmal часто использует на вводе в щиток выключатель нагрузки - тут надпись "63А" не должна вводить в заблуждение, ибо такой аппарат не предназначен для защиты от перегрузок и сверхтоков.

dopklip написал : Оптимальный вариант(в этой группе установи такое УЗО, тут такой автомат и перераспределить между группами) только для УЗО, вводных автоматов и как реализовать защиту от перепадов напряжения.

Ясно. В таком случае, напишите подробно назначение и тип каждого кабеля, что сейчас приходят к месту щитка.

0
Аватар пользователя
dopklip

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

22.08.2011 в 19:45:26

Марсик, описание в личке.

0
Аватар пользователя
Дмитрий1976

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 348

22.08.2011 в 20:36:28

Посмотрел видео про расцепитель РММ-47. Как вариант.
Не понравилось:

  1. отсутствие регулировки порога срабатывания
  2. отсутствие нижнего порога срабатывания?
  3. Верхний порог срабатывания завышен на мой взгляд
  4. При таком решении отсутствует автовосстановление при нормализации параметров сети Но, при всех минусах лучше чем ничего.
0
Аватар пользователя
Starik1

Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

23.08.2011 в 02:17:38

Обратите внимание на УЗМ 51М у него есть верхний и нижний пороги срабатывания, ток у него до 63 ампер, делает Питер завод Меандр, есть их сайт посмотрите, на мой взгляд это пока достойный аппарат, ставится на ДИН рейку. Недостатки на входе стоит варистор который может пробится, и спечься его кристал, до образования КЗ, ставится последовательно с АВ для защиты щитка и проводки. Второй аппарат это Зубр производства Донецк, но по нему мало информации

0
Аватар пользователя
dopklip

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

23.08.2011 в 07:07:10

Добрый день! Всем!!! У меня первый день после отпуска. На ремонт будет уже меньше времени.

Дмитрий1976 написал : Посмотрел видео про расцепитель РММ-47

конечно все работает, но не ГУД.

Starik1 написал : Обратите внимание на УЗМ 51М

огромное спасибо за эту идею. Я уже связался с продавцом у нас в городе. скоро подвезут, буду брать это устройство. Стоимость около 2000 руб. схема: ввод (L+N) на УЗМ с него на (L+N) 2Р АВ и далее распределение.... я правильно думаю

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

23.08.2011 в 07:16:55

сначало автомат затем УЗМ

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.08.2011 в 10:30:48

Starik1 написал : Не забудте про обвязку, это соеденение корпусов, стиралки, ванны, кранов, с подводящими трубами воды, отопления в ванной, достаточно провода 2,5мм.кв., на трубы хомуты смазанные маслом, защитит от сырости и ржавления, или просто прокрасить хомуты сверху.

Стиралку не включать она должна быть с РЕ.

Starik1 написал : по фото ничего сказать нельзя, провод РЕ внутри квартиры заизалируйте до лучших времен.

Вы сейчас насоветуете :cool: По фото и по тексту ясно, что дом с электроплитами стояк зачетный - значит для подключения РЕ все условия. И вообще это бред в доме с зануленными эл. плитами и соответствующими стояками не подключать РЕ.:mad: Для ТС. Точка подключения вашего РЕ шина N на Вашем фото. Оконцовывайте наконечником и хорошо зачистив на свободную площадку крепенько винтом(болтом). Заплатите электрику и переделайте ваш ввод в щите. 1 удалите все свои старые автоматы и рубильник. 2 сделайте новый качественный съем N и L со стояка(как РЕ) ОТДЕЛЬНО от СОСЕДА! только ваш N под винтом. ИМХО ПВ-3 10мм2 легче в работе, но это детали....

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.08.2011 в 10:35:22

dopklip написал : ввод (L+N) на УЗМ с него на (L+N) 2Р АВ и далее распределение.... я правильно думаю

Вводной 2р автомат потом УЗМ.

0
Аватар пользователя
dopklip

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Иркутск

Сообщений: 25

23.08.2011 в 11:13:31

Насяльника написал : значит для подключения РЕ все условия

резкий поворот событий по вопросу стояка... СПАСИБО. Ваше мнение по моей схеме.

0
Вложение
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.08.2011 в 11:51:57

Вводной снизил бы до 50А. Вам по любому хватит. УЗО многовато(ИМХО), но если денег не жалко пойдет. По РЕ есть еще одно от мнение от гуру ПРОРАБА http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144605&p=2567351&viewfull=1#post2567351 Это еше лучше. Только обязательно проверить металлосвязь.

0
Аватар пользователя
Starik1

Местный

Регистрация: 25.04.2009

Москва

Сообщений: 140

23.08.2011 в 14:20:43

Насяльника написал : Для ТС. Точка подключения вашего РЕ шина N на Вашем фото. Оконцовывайте наконечником и хорошо зачистив на свободную площадку крепенько винтом(болтом).

При системе ТС нулевой и защитный проводники обьеденены на головных участках сети в проводник PEN, а далее разделены на проводники N и PE. Вы предлагаете обьеденить N - нулевой рабочий проводник с PE , тем самым занеся в квартиру нулевой рабочий проводник и заземлив его на корпуса приборов, при аварии, как то отгорании НУЛЯ - то есть нулевого рабочего проводника на ТП, по нему пойдет напряжение до 380 вольт, и это все в розетку и на корпус прибора. что категорически делать нельзя, защитное заземление, проводник PE, идет только от отдельной шины, в щитке, что на фото не видно этой шины. Пункт ПУЭ 7,1,70 гласит Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Поэтому до приведения в порядок щитка и проверки что на него заходит свое защитное заземление нельзя никуда подключать.

0
Аватар пользователя
Дмитрий1976

Местный

Регистрация: 21.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 348

23.08.2011 в 16:26:38

УЗМ 51М хороший выбор. С производителем данного устройства работаем давно. Нареканий не было.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.08.2011 в 18:06:31

Насяльника написал : Точка подключения вашего РЕ шина N на Вашем фото.

Для начала надо уяснить, что шина, обозначенная на фото, как N, является шиной PEN, чтобы не появлялся последующий бред.

Starik1 написал : Вы предлагаете обьеденить N - нулевой рабочий проводник с PE , тем самым занеся в квартиру нулевой рабочий проводник и заземлив его на корпуса приборов, при аварии, как то отгорании НУЛЯ - то есть нулевого рабочего проводника на ТП, по нему пойдет напряжение до 380 вольт, и это все в розетку и на корпус прибора.

Особенно мне понравилась вариация на тему заземления рабочего нулевого проводника на корпуса приборов ...

0