22.08.2011 в 22:58:15

Уважаемые мастера. Нужен Ваш проф.взгляд на схему электрощита. Ниже приведена схема как собираюсь собирать щит. Делать буду сам, до этого такими вещами не занимался. Все автоматы, узо и прочее уже куплено.

0
Вложение
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.08.2011 в 09:36:19

О чем можно говорить, не видя ни назначения, ни номинала устройств. Одно можно сказать сразу: проводники до УЗО и после УЗО нигде не должны встречаться. Тут с этим явная путаница.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.08.2011 в 09:36:50

1) шинка нейтрали общая для 3х устройств ? 2) Номинальные токи? 3) Что за бренд автоматики? он позволяет питание подводить с низу?

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.08.2011 в 09:55:06

Неверно разведен фазный проводник. Не найдете УЗО с током более 63А

0
Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 12:00:53

gugulaki написал : 1) шинка нейтрали общая для 3х устройств ? 2) Номинальные токи? 3) Что за бренд автоматики? он позволяет питание подводить с низу?

1) Да, в данный момент одна. Как понимаю? это не правильно, но никак не пойму как развести нейтраль на несколько шин не объединяя их вместе.
2) Точно токов посчитать не смогу, позже переделаю схему, пропишу какой автомат куда идет. Если вкратце то кухня (2 линии розеток на каждую свой АВ С16), вар.панель АВ С32, кондишен АВ С16, стиралка ДИФ , комната - розетки С16, коридор - розетки,свет- АВ С16. Автоматы ABB SH201L, УЗО ABB DS941 C25, ДИФ ABB FH202 AC-25

0
Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 12:02:18

Насяльника написал : Неверно разведен фазный проводник. Не найдете УЗО с током более 63А

Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода.
УЗО на 63 А не планировалось.

0
Nikson
Nikson
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 363

23.08.2011 в 12:05:00

Марсик написал : О чем можно говорить, не видя ни назначения, ни номинала устройств. Одно можно сказать сразу: проводники до УЗО и после УЗО нигде не должны встречаться. Тут с этим явная путаница.

А как правильно развести один провод нейтрали, так чтобы он к каждому УЗО шел свой? По поводу назначений позже переделаю схему

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.08.2011 в 12:13:51

Nikson написал : Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода. УЗО на 63 А не планировалось.

Смотрим: 1 ошибка : последовательное соединие УЗО Фаза приходит на первое левое УЗО с него на Второе УЗО. 2 ошибка : после второго узо фаза поступает для распределения на Диф хэ.А и 5 автоматов суммарной мощностью 96А. УЗО например (40А 30мА) должно защищаться автоматом на 40А лучше 32А т.к. не имеет защиты от сверхтока.

0
waw0375
waw0375
Эксперт

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

23.08.2011 в 12:14:09

Nikson написал : Пожалуйста, поясните в чем именно ошибка при разводке фазного провода.

0
Вложение
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

23.08.2011 в 12:27:39

Nikson написал : А как правильно развести один провод нейтрали, так чтобы он к каждому УЗО шел свой?

Если после УЗО несколько автоматов - ноль идет на отдельную шинку. Проводники линий, защищаемых этим УЗО, подключаются так: фазные на автоматы, нулевые на шинку, защитные нулевые - на общую для всего щитка шину РЕ.

0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

23.08.2011 в 13:01:02

Nikson, поизучайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85668