31.08.2011 в 09:42:10
Помещение 13 кв метров с потолком в 3 метра = 39 куб.м. Атмосферник - 24 кВт Вайлант. Вытяжка над плитой - не выбирал еще. Допустим 20 куб. м./час. Каналы 140х140 и 140х140 дымоход и канал надплитной вытяжки соответственно, 140х270 - вытяжной канал с вент.решеткой Р200. Приточка - форточка кухни площадью 0,7 кв.метра.
bozzz написал : а там уж прикинем.
А формулы секретные в самом деле?
31.08.2011 в 13:26:38
Итак.
ваш выход никогда не закрывать форточку (точнее сделать так чтобы ее нельзя было закрыть). с наилучшими
31.08.2011 в 15:09:10
bozzz написал : точнее сделать так чтобы ее нельзя было закрыть
Так и сделано. Вопрос то был о совсем другом: придет инспектор Горгаза, увидит вытяжку над плитой рядом с котлом - и отключит газ. Вопрос: у него для этого есть основания? Какие?
31.08.2011 в 15:16:52
Вытяжка не его юрисдикция, для него ее как бы не существует. Максимум что он может это проверить тягу на дымоходе при работающей вытяжке, если все пучком, то претензий у него не будет.
с наилучшими
31.08.2011 в 20:46:35
bozzz,прав.Инспектор может дободаться, если у вас вытяжка включена в одну трубу с котлом или колонкой.
31.08.2011 в 21:20:03
Фигассе "форточка" на кухне - площадью 0,7 м.кв ! Которую закрывать не собираются. Зимой тоже ??? А готовить, я так понимаю, будете в шапке и варежках :) Котел на турбированный поменяйте, не ищите себе лишних проблем.
01.09.2011 в 08:42:53
Vitaliy_17 написал : Котел на турбированный поменяйте, не ищите себе лишних проблем.
Это как раз и будет лишней проблемой. Я сплю очень чутко. А на ночь котел не выключишь.
01.09.2011 в 10:42:18
Готов поспорить, что в морозы форточка все же окажется закрытой :)
01.09.2011 в 11:16:36
Conix написал : Готов поспорить,
Не надо спорить - не о чем. Написано так только чтобы разделить вопрос вытяжки и приточки. На самом деле приточка запроектирована мною в подвале - специальный канал в окошке с подачей воздуха через теплообменник от системы отопления. Это отдельная песня с которой у меня есть опыт работы.
01.09.2011 в 12:16:00
Vladimir_Vas написал : Это как раз и будет лишней проблемой. Я сплю очень чутко. А на ночь котел не выключишь.
Котел с закрытой камерой сгорания как раз менее шумный... Если смонтирован правильно. Но это к теме не относится
01.09.2011 в 12:24:11
avs написал : Котел с закрытой камерой сгорания как раз менее шумный...
Было написано:
Vitaliy_17 написал : Котел на турбированный поменяйте
Турбированный - это с вентилятором подачи воздуха - вот он и шумит. При каких делах тут закрытая камера - я не понял. А то, что он шумит - я сам слышал. Тут пару лет назад купил новый холодильник с функцией NoFrost. Сто раз пожалел. Следующий холодильник в новый дом будет только "плачущий". Поскольку вентиляторы - шумят. Скажу больше - в гостиной часы были заменены на плавный ход секундной стрелки - обычные кварцевые часы не давали спать через стенку тиканьем секундной стрелки. Теперь через стену - не слышно. Но в самой гостиной под утро в полной тишине слышно урчание моторчика секундной стрелки. А Вы говорите - "турбированный".
01.09.2011 в 13:57:38
Беруши на ноч вам помогут.
с наилучшими
02.09.2011 в 15:28:04
Vladimir_Vas написал : Я и кран подачи газа на улице могу закрыть. Причем тут эти фантазии? Вопрос конкретнее некуда. Знаете ответ - поделитесь, нет - не пишите ничего.
Я свое мнение уже высказал. Хотите проблем - ставьте с атмосферным котлов с естественной тягой в одном помещении и принудительную вытяжку. Думаете, что Вы первый кто такое захотел? Уже давно не первый и даже не тысячный...
02.09.2011 в 16:02:39
Ayrat написал : Уже давно не первый и даже не тысячный
Так я почему и спросил - у нескольких человек побывал в гостях, где котел настенный на кухне: везде рядом вытяжка над плитой есть. Что, везде газовики не смотрят? Да и журналы уже три года изучаю "Красивые дома", "Современный дом", "Новый дом", ИВД - куча фотографий в статьях домов, где настенные котлы рядом с вытяжками расположены. Насчет тысяч - не уверен, но сотня фоток точно была. И что, все это в нарушение правил? Каких???
02.09.2011 в 19:41:44
СНиП 41-01-2003 "6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов."
Если вытяжка без вентилятора, то разрежения не будет. Если с вентилятором - то надо бы прикинуть, перекрывает ли приточка производительность вытяжки. "Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат" (с)
P.S. Газовики проверяют, соответствует ли помещение требованиям для установки котла (есть ли вентиляция вообще). То. что вы потом, после их ухода, вытяжку поставите или вообще вентиляцию перекроете - это уже не их забота.