С балконом я лоханулся (не только с ним, судя по замечаниям :) ) Хотел сделать одним кабелем 3*2,5 и розетку и свет на балконе. Но выключатель рассчитан на 10А, а розетка на 16А. Т.е. получается либо линии делить либо на общую ставить АВ на 10А?
06.09.2011 в 22:58:31
С балконом я лоханулся (не только с ним, судя по замечаниям :) ) Хотел сделать одним кабелем 3*2,5 и розетку и свет на балконе. Но выключатель рассчитан на 10А, а розетка на 16А. Т.е. получается либо линии делить либо на общую ставить АВ на 10А?
07.09.2011 в 06:15:37
Viktor__s написал : А какой? Вода внутри,вода снаружи, электричество, тэны - а правду какой? Искал в паспорте боша и аегэ - не нашел ни слова.
На табличке заводской посмотри. У меня на Занусси написано IPX4...
Viktor__s написал : С балконом я лоханулся (не только с ним, судя по замечаниям :) ) Хотел сделать одним кабелем 3*2,5 и розетку и свет на балконе. Но выключатель рассчитан на 10А, а розетка на 16А. Т.е. получается либо линии делить либо на общую ставить АВ на 10А?
07.09.2011 в 09:12:29
SVKan написал :
- А что ты собираешься в эту розетку втыкать? Такого, чтобы за те же 10А вылезло...
Да и я про это думаю. 2кВт пылесосов и дрелей у меня нет.
07.09.2011 в 09:30:56
Viktor__s написал : Да и я про это думаю. 2кВт пылесосов и дрелей у меня нет.
10А это 2,2кВт. До тока в 1,13 номинала автомат срабатывать не имеет права. На токах до 1,45 номинала срабатывать будет более часа. Итого, для 10А автомата критично включение нагрузки более 15-16А, то бишь на уровне 3,5кВт. Найти однофазный приборчик для балкона с таким потреблением придется сильно постараться...