SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

02.09.2011 в 10:59:09

  1. Распределение бредовое. Без бутылки не разберешься,что каким автоматом отрубать надо...
  2. Нафига вам три линии на фартук? Вот чего такогомощного высобрались туда навключать? Да еще чтобы и работало одновременно и долго...
  3. Почему розетки ванной IP41? Почему подсветка зеркала IP41? Надеюсь они в третьей зоне?.. Какие такие выключатели у вас в ванной?
  4. Не стоит к кондерам еще что-то вешать. Лучше их выделить в отдельную линию. Многим приборам такой сосед может не понравиться...
  5. Срабатывание одного УЗО оставит без света всю квартиру. А чтобы повысить вероятность этого события вы под то же УЗО повесили бойлер - кандидат №1 на срабатывание УЗО.
  6. Зачем вам розетки за диваном?

P.S. А корридор это от слова коррида? Бои быков там устраивать будете? :) 7.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.09.2011 в 11:03:14

SVKan написал :

  1. Почему розетки ванной IP41? Почему подсветка зеркала IP41? Надеюсь они в третьей зоне?.. Какие такие выключатели у вас в ванной?

Да! Читаем ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Думаем...

SVKan написал : кондерам

кондёр - конденсатор. Кондей - кондиционер. Не путать!

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

02.09.2011 в 11:20:40

Alexiy написал : Да!

Ты топикстартер? Или видел его ванную?

Alexiy написал : Читаем ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Думаем...

Я то ГОСТ читал, а читал ли его он я не знаю. Ванные в которых зеркало вешается в третьей зоне встречаются не так уж часто...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.09.2011 в 11:26:19

я ему это и написал (автору темы) Я с вами согласен. Просто после фразы

SVKan написал : Надеюсь они в третьей зоне?.

у автора сразу возникнет вопрос - что за зоны. Вам-то это очевидно и мне... а человеку не посвящённому - вряд ли.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

02.09.2011 в 11:33:22

SVKan написал :

  1. Распределение бредовое. Без бутылки не разберешься,что каким автоматом отрубать надо...

Вместо бутылки будет схема :)

SVKan написал :

  1. Нафига вам три линии на фартук? Вот чего такого мощного высобрались туда навключать? Да еще чтобы и работало одновременно и долго...

Да хрен его знает. Всю жизнь с газом жил. А тут на тебе - електричество на всё. Электрочайник (2-2,5квт) всегда будет, печь микроволновая с грилем у меня - вот уже две линии образовалось. Почему бы и третей не появится? Только не надо писать,что микроволновкой, когда чайник кипит я пользоваться не буду - буду :) Но м.б. и переборо - вы правы.Буду думать

SVKan написал :

  1. Почему розетки ванной IP41? Почему подсветка зеркала IP41? Надеюсь они в третьей зоне?.. Какие такие выключатели у вас в ванной?

IP 41 - влагобрыгозащита? Я это имел ввиду. в ванну только такие и можно ведь? Почему подсветка IP41? А почему бы и нет? Выключатели зеркала - подсветки и вентилятора вытяжного.

SVKan написал :

  1. Не стоит к кондерам еще что-то вешать. Лучше их выделить в отдельную линию. Многим приборам такой сосед может не понравиться...

Да вроде 1,5квт они мощности. Отдельную линии тянуть не хотел, т.к. кондее в планах (далеких и то не понятно, в каких зонах они будут) - просто сгруппировал с не очень маломощными (ТВ например).

SVKan написал :

  1. Срабатывание одного УЗО оставит без света всю квартиру. А чтобы повысить вероятность этого события вы под то же УЗО повесили бойлер - кандидат №1 на срабатывание УЗО.

Так до дифов на 1 прибор дойти можно. А сработает - быстрей исправлю :) Хотя, конечно, вы правы С чем же его сгруппировать?

SVKan написал :

  1. Зачем вам розетки за диваном?

Всегда были :) Пусть и сейчас будут. Если мебель передвигали или искали куда елку включить - вы бы меня поняли бы

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

02.09.2011 в 11:38:55

SVKan написал : а читал ли его он я не знаю. Ванные в которых зеркало вешается в третьей зоне встречаются не так уж часто

Не читал я гост. Что такое третья зона - у меня ассоциируется только с проездом на электричках.

Зеркало над раковиной, раковина рядом с ванной - что не так? влаги - полно, брызги - запросто. У меня еще и светильник общего света с IP41 планируется к потолку...

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

02.09.2011 в 11:50:32

Читая гост

В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:

  • или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом

УЗО есть, выключатель в 1,2м от края ванны, а пардон :), от внешней вертикальной плоскости ванны

ДСУПа не будет :( // Кстати, тут ПЭУ с ГОСТом противоречат - по госту можно розетки ставить,если есть еще ДСУП, по ПУЭ - либо узо либо трасформатор, хотя ссылаются на тот же гост.

Светильник зеркала может попасть в зону 2 (менее 60см от края ванны), а может и не попасть - х.з. как оно выйдет

Что такое IPX5/IPX4 в каталоге легранда?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.09.2011 в 12:03:36

Viktor__s написал : IPX5/IPX4

это защита от воды 4 или 5 класса. Защита от пыли Х - значит не важно (Х... с ней) http://ru.wikipedia.org/wiki/IP%28%F1%F2%E5%EF%E5%ED%FC%E7%E0%F9%E8%F2%FB_%EE%E1%EE%EB%EE%F7%EA%E8%29

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

02.09.2011 в 12:35:49

А пардон, ошибся, не IP41, IP44

Т.е. такие можно?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.09.2011 в 13:15:16

Viktor__s написал : А пардон, ошибся, не IP41, IP44

Т.е. такие можно?

Вы же в ГОСТ смотрите... а видите...

701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).

Места общего пользования квартиры - вспомогательные нежилые помещения, предназначенные для обслуживания только этой квартиры, в том числе кухня, внутриквартирный коридор, передняя, санитарно-гигиенические помещения, иные подсобные помещения.

В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Разделительный защитный трансформатор для подключения фена или стиральной машинки - монстрообразная тяжеленная бандура ценой в несколько килорублей (десятков килорублей). Обычные бытовые электроприборы не предназначены для подключения к сети сверхнизкого напряжения Остаётся вариант использования УЗО (ВДТ) на 30 мА (10 мА по желанию)

б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С).

про раковину ничего в ГОСТе не сказано, но здравый смысл говорит, что 0,6 м должно быть до любого источника водяных брызг. В том числе и до водопроводного крана.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

02.09.2011 в 13:51:56

спасибо. значит можно IP44.

А что по кондиционеру? Какие у них мощности сейчас (инвертор)?

0