садов-ник,
Что имеем:Территория садоводства - 52 га поделено на 315 участков.Из них используется 100 участков.
Остальные 215 заросли лесом.
Водонапорная башня расположена почти в центре садоводства. Высота емкости над землей: низ - 5м.,верх -8м.
Перепад высот между самым низким и высоким участками - 6м. Распределение потребителей по линиям неравномерное (от5 до 19). Протяженность линий почти одинаковая, по 500 метров.
Прежний водопровод был выполнен из железных труб по стандартной схеме/расчету, т.е. центральная магистраль из труб разного диаметра(чем дальше от башни, тем меньше диаметр в зависимости от количества потребителей на момент проектирования), от магистрали разводка линий.
Представьте ситуацию - первый и последний участки на линии высокие, а средний в низинке. В динамике получается что последнему потребителю на линии воды почти не достается, когда в низинке поливают. От сюда скандалы. Все приехали на выходные и всем надо поливать практически в одно время, а значит коэффициент неодновременности применять - ошибиться.
А вот то, что стенки ПНД трубы практически не оказывают сопротивления потоку - радует -вместо стальной трубы на 50мм можно поставить ПНД 40мм. и подключить до 12 потребителей 1/2 дюйма.
В случаях перепада высот на линиях(как описано выше) или большего количества потребителей, прокладывается две трубы параллельно - 1 труба для потребителей до самого нижнего участка, вторая труба -потребителям в горку. От центрального водовода отказались. Каждая линия подключена непосредственно к водонапорной башне и отсекается/регулируется своим краном, что позволяет более равномерно распределить воду.
Доставка материалов с базы не доставляет проблем. Трубы смотаны в бухты по 100 - 200 метров. диаметр бухты порядка 1,5 метра, вес приемлемый для работы даже 1 человеку.
Монтаж/прокладка труб не требует специального инструмента. Нужны 2 газовых ключа, ножовка по металлу, шуруповерт, сверла, гаечный ключ на 13 и кусок веревки.
Приступаем к прокладке труб. С одного конца труба имеет технологический запил. Веревкой, через этот запил крепим конец трубы к какому нибудь анкеру. Перерезаем бандажи стягивающие бухту и катим бухту по намеченной трассе. Раскатываемая труба немного пружинит, что доставляет неудобство. Между собой трубы соединяются соединительными муфтами. Во время закручивания гайки муфты, труба со стороны гайки проворачивается вокруг оси, поэтому второй человек удерживает трубу от проворачивания. К запорной арматуре труба крепится муфтой с переходом на резьбу. На конце трубы ставится заглушка. под дорогами ПНД трубуа прокладывается в гильзах. Потребители подключаются при помощи седелки.
А теперь некоторые тонкости. После прокладки трубы не надо ее натягивать как нитку. Труба просядет под тяжестью воды,копируя рельеф и зимние морозы ее еще подтянут. Со ста метров запросто на пол метра убежит. Учитывая такую ползучесть трубы, не нужно ставить седелку близко от столбиков забора. Подключать потребителя по схеме седелка-кран-штуцер-кусок шланга(не прозрачного, а то вода в шланге зацветет и забьет полив на участке)около 1 метра, а дальше дело потребителя. в местах понижения трубы(гильза под дорогой предусмотреть слив.На зиму открыть все краны/сливы и пройти по линии приподнимая трубу. Хоть трубы ПНД выдерживают заморозку воды, играться с этим не стоит. им достаточно и ультрафиолета для старения.Пусть они зарастут травой - прослужат подольше.
Пнд трубы легко повреждаются острыми предметами, поэтому необходимо иметь запас муфт соединительных. Пробили трубу - разрезал в месте повреждения и поставил муфту.
Диаметр отверстия под седелку варьируется в зависимости от высоты данного участка.
Если вода имеет механические примеси - стоит задуматься о приобретении компрессора для продувки труб. В местах понижения со временем накопятся отложения, перекрыв часть сечения трубы.
В основном все. Если что-то написал непонятно - спрашивайте