Добрый день. Нормально ли такое расположение кабеля? Спасибо
06.09.2011 в 12:55:28
Добрый день. Нормально ли такое расположение кабеля? Спасибо
06.09.2011 в 13:08:27
Внутри ванной - нет. Получается кабель расположен в мокрой зоне, это не допускается по ПУЭ. У Вас получается снаружи сантехкабины, так? А как с порогами? Там плинтуса нету?
06.09.2011 в 13:16:32
Кабель будет снаружи. Пороги есть - сейчас там прибит простой плинтус. Получается нет проблем. А вот в плинтусе под мойкой на кухне и за посудомойкой - это тоже нормально?
06.09.2011 в 13:44:22
mskremont написал : А вот в плинтусе под мойкой на кухне и за посудомойкой - это тоже нормально?
ни каких проблем. только не ставьте розетку под мойкой