Mr. Deadman написал : Почему водонагреватель выдает такую не очень горячую вода(при минимальном напоре и максимальной мощи)
потому что
Mr. Deadman написал : холодная вода почему-то идет такой холодной, что руку больше секунд 5-10 не продержишь
Поскольку проточник подогревает воду не ДО какой-то температуры, а НА сколько-то градусов, и t выхода напрямую зависит от t входа и протока:
SVKan написал : Для расчета проточника применяется очень простая формула: 0,07кВт для нагрева одного литра воды в минуту на один градус. То бишь, если на входе температура воды градусов 15, а на выходе надо 40 градусов, то 6,5/0,07/(40-15)=3,7 литра в минуту
Mr. Deadman написал : Виноваты ли в этом провода в щитке и стояке?
Возможно, но в гораздо меньшей степени, чем t холодной воды.
Mr. Deadman написал : Если вызову электрика из ЖЭУ, (у меня второй этаж) то если заменить стояк до моего щитка, улучшится ли ситуация?
Улучшится, весь вопрос - насколько. Для этого нужно провести замеры напряжений в разных точках сети без/с водогреем.
Mr. Deadman написал : До куда надо менять провода стояка(до подвала, сборки или куда-то еще)?
От ВРУ в подвале, а может быть и вводной фидер с КТП.
Mr. Deadman написал : Виноват ли счетчик?
Нет, если только он не греется со страшной силой во время работы проточника.
Mr. Deadman написал : Грешу на ледяную воду
Правильно.
SVKan написал : Мощность нагревателя при просевшей нагрузке тоже падает...
В данном конкретном случае - примерно на 500 Вт на каждые 10В падения напряжения.
SVKan написал : Лучше не пудрить себе мозги, а вешать бойлер.
+100 Проточником в старом доме можно спалить стояк (спровоцировать отгорание нуля в стояке) и потом покупать соседям новую технику