dinosaur
dinosaur
Новичок

Регистрация: 30.08.2011

Хабаровск

Сообщений: 100

07.09.2011 в 17:55:20

Добрый день,

Прошу проверить схему квартирного щитка, дом новостройка, стояк пятипроводный (PE рисовать не стал, подразумевается что она пойдет сразу на шину щитка и с нее по потребителям без всякой коммутации). Вводный автомат от строителей стоит на 63А, менять его на меньший номинал смысла не вижу, учитывая ввод в квартиру 10 квадратов. Щиток на 24 юнита вмурованный в стену, поэтому нужно вписаться в этот фактор. Разводка розеток ВВГ3x2.5, плита ВВГ3x4, свет ВВГ2x1.5. Потребителей старался раскидать по фазам более-менее равномерно (холодильник, полотенцесушитель работают круглый год, бойлер и кондиционеры с мая по сентябрь. Вредных потребителей (кондиционер, плита) тоже на одну фазу посадил.

Сразу вопросы:

  1. Контактор нормально-разомкнутый, т.к. все время через обмотку будет течь ток. Как насчет тепловыделения? Возможно ли вместо него поставить нормально-замкнутый (т.е. ток течет через обмотку во время аварии), но нигде таких схем не встречал - видимо не спроста?
  2. После УЗО нули все объединяем на общую шину или для каждой группы должна быть своя, отдельная шина?
0
Вложение
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

07.09.2011 в 19:08:28

dinosaur написал : свет ВВГ2x1.5.

Все линии нужно выполнять трёхпроводными.

dinosaur написал : плита ВВГ3x4

Какова мощность плиты?

dinosaur написал :

  1. После УЗО нули все объединяем на общую шину или для каждой группы должна быть своя, отдельная шина?

Для каждого УЗО своя шина (после него).

0
dinosaur
dinosaur
Новичок

Регистрация: 30.08.2011

Хабаровск

Сообщений: 100

07.09.2011 в 19:16:31

Victor написал : Все линии нужно выполнять трёхпроводными.

Куда простите PE на лампочке ильича цеплять? Ну и проводка это данность, с которой бороться я не готов - ремонт сделан, провода замурованы... единственное хочу сопли в щитке и распределительных коробках после узбекских "мастеров-универсалов" прибрать - там ужас-ужас что творится как оказалось.

Victor написал : Какова мощность плиты?

В паспорте не нашел ответа на вопрос :( обычная варочная панель, 4 конфорки.

Victor написал : Для каждого УЗО своя шина (после него).

От за это - спасибо.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.09.2011 в 19:39:08

dinosaur написал : Потребителей старался раскидать по фазам более-менее равномерно

У вас точно 3 фазы? получаеться что у вас более 30 кВт на квартиру.Захотите чтоб люстра была на два включения,где еще жилу возмете? кабель у вас 2*1,5.

dinosaur написал : плита ВВГ3x4

Нужно 3*6.

0
dinosaur
dinosaur
Новичок

Регистрация: 30.08.2011

Хабаровск

Сообщений: 100

07.09.2011 в 19:46:20

дружба написал : У вас точно 3 фазы? получаеться что у вас более 30 кВт на квартиру.

Фазы точно три, про более 30кВт - сам в шоке (аттракцион невиданной щедрости какой то)

дружба написал : Захотите чтоб люстра была на два включения,где еще жилу возмете? кабель у вас 2*1,5.

Не захотим :) свет по зонам раскидан (люминисцентные, споты) и на разных выключателях сидит, люстр в привычном понимании нет. Но на будущее - учту, спасибо за наводку.

дружба написал : Нужно 3*6.

Соврал. 3*6 он и есть (сравнил с куском четверки).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.09.2011 в 19:47:02

dinosaur,Электрический счетчик у Вас в эт. щите однофазный или трехфазный?

0
dinosaur
dinosaur
Новичок

Регистрация: 30.08.2011

Хабаровск

Сообщений: 100

07.09.2011 в 19:48:21

Трехфазный, двухрежимный. С двух сторон обрубается двумя строенными автоматами на 63А (он на лестнице, поэтому рисовать его не стал)

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

07.09.2011 в 19:48:34

dinosaur написал : Ну и проводка это данность, с которой бороться я не готов - ремонт сделан, провода замурованы..

Так бы сразу и сказали, а то я подумал что Вы ещё на стадии планирования.

dinosaur написал : Куда простите PE на лампочке ильича цеплять?

На корпус люстры под соответствующий зажим (при его наличии).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.09.2011 в 19:50:33

dinosaur написал : Фазы точно три, про более 30кВт - сам в шоке (аттракцион невиданной щедрости какой то)

Возможно ли фото эт. щита, очень интересно?

0
dinosaur
dinosaur
Новичок

Регистрация: 30.08.2011

Хабаровск

Сообщений: 100

07.09.2011 в 20:11:29

Bladiclab написал : Возможно ли фото эт. щита, очень интересно?

0
Вложение
dinosaur
dinosaur
Новичок

Регистрация: 30.08.2011

Хабаровск

Сообщений: 100

07.09.2011 в 20:17:18

Victor написал : Так бы сразу и сказали, а то я подумал что Вы ещё на стадии планирования.

Сорри, не ясно выразился. Я на стадии планирования как ужас в порядок привести. Вот что есть сейчас в кварирном щите - какой либо логики в проводке не вижу (зато вижу номиналы автоматов 40А, 25А).

Victor написал : На корпус люстры под соответствующий зажим (при его наличии).

Понял. В будущем учту.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу