Уважаемые специалисты!
Подскажите - чем заменить в щитке DEkraft ДИФ 101 30Ма - вот такой http://www.dek.ru/product.aspx?CatalogId=269&DocId=277
У нас такие в новых домах наставили - начались с ним чудеса: вырубается периодически при работе стиральной или посудомоечной машины..... Машины проверяли мегаомметром на возможные утечки - вроде всё чисто .. и выключения происходят как-то спонтанно :(
На кнопку "Тест" реагирует правильно, сварочный инвертер срабатываний не вызывает ....... если стиралку и посудомойку включать в розетки без заземления ( через совковый ещё удлиннитель ) - тогда автомат не вырубается ... Все мозги уже сломал - ничего в УЗО не понимаю ..... но у нас в окрестном новострое уже этих Декрафтов поменяли много - у кого сразу - у кого в течении года .....
Вот и прошу совета - на какое УЗО поменять данное чудо - ? Какие есть варианты и что лучше : из бюджетных и очень хороших ? Legrand, ABB или на наше что ??????
ФОрум внимательно читал - темы курил - но до окнца многого не понял (
Сориентируйте, плиз - ибо сам не ориентируюсь совершенно в данном вопросе !
Проверяли мегаомметром М 1101 м на 500 вольт при заполненном баке.
Засада в том, что выбивать начало машины одновременно - потому и вызывает подозрение именно УЗО..... учитывая, что много их уже в доме заменено - видимо логичнее сначала таки заменить УЗО на заведомо надёжное - а потом уже искать возможные проблемы в машинах - если таковые всёж имеются ?!
Bigrabbit написал :
Уважаемые специалисты!
Подскажите - чем заменить в щитке DEkraft ДИФ 101 30Ма - вот такой http://www.dek.ru/product.aspx?CatalogId=269&DocId=277
У нас такие в новых домах наставили - начались с ним чудеса: вырубается периодически при работе стиральной или посудомоечной машины..... Машины проверяли мегаомметром на возможные утечки - вроде всё чисто .. и выключения происходят как-то спонтанно :(
На кнопку "Тест" реагирует правильно, сварочный инвертер срабатываний не вызывает ....... если стиралку и посудомойку включать в розетки без заземления ( через совковый ещё удлиннитель ) - тогда автомат не вырубается ... Все мозги уже сломал - ничего в УЗО не понимаю ..... но у нас в окрестном новострое уже этих Декрафтов поменяли много - у кого сразу - у кого в течении года .....
Вот и прошу совета - на какое УЗО поменять данное чудо - ? Какие есть варианты и что лучше : из бюджетных и очень хороших ? Legrand, ABB или на наше что ??????
ФОрум внимательно читал - темы курил - но до окнца многого не понял (
Сориентируйте, плиз - ибо сам не ориентируюсь совершенно в данном вопросе !
Уважаемый, господин! Здесь пару моих мыслей: Замена изготовителя не поможет! Anat78 правильно подметил об утечке на землю.
Вопрос в величине этой утечки. Указанный Вами дифф. ток срабатывания - 30 мА. Такая величина делает этот прибор сверхчувствительным. Она строго предписана только для душевых и ванных помещений. В других домашних помещениях допускаются менее чувствительные автоматы, до 300 мА, т. е. 0,3 А. Попробуйте подключить розетки стиралки и ПММ через более "жёсткий" ДИФ, скажем, дифференциальный ток срабатывания 100мА или 300мА. Это, конечно, во что-то Вам обойдётся, но безопасность жителей не пострадает.
Если и после этого "выбивает", то где-то имеется серьёзная утечка на землю.