alexander_ua
alexander_ua
Местный

Регистрация: 03.01.2006

Сумы

Сообщений: 352

08.09.2011 в 02:35:11

На фото содержимое щитка в квартире новостроя. Дом с электроплитами. Для ясности пронумеровал все автоматы/узо и шины. Также перенес подписи с крышки щитка, сделанные застройщиком, на всякий случай продублирую: 1-ввод, 4,5 - плита, 6,7 - розетки, 8,9 - освещение.
Сечение входного кабеля 6 квадратов. На плиту идут те же 6 квадратов, на розетки 2.5, на освещение 1.5. Щиток еще не подключен к электричеству, собственно хотелось бы расставить точки над "i" перед подключением. Итак, вопросы:

  1. Какое предназначение у автоматов 2 и 3 и почему они ведь подключен в обход. По идее ведь от 2 и 3 нужно вести на 6 и 7?
  2. По моим размышлениям, шина 1 это шина рабочего нуля, шина 2 - защитного. Но почему рабочий ноль заходящий в щиток - желто-зеленый, а защитный ноль - синий? Путаница?
  3. Нужно ли менять (и если да, то на что) входной автомат? Хотелось бы сделать это до подключения электричества, чтобы в будущем не заморачиваться с просьбами подключить/отключить квартиру. Вводной автомат на 50А в состоянии защитить кабель 6 квадратов? Или все же нужно ставить на 40А?
  4. Понимаю, что щиток напичкан "абы чем", хотелось бы услышать рекомендации как по разводке щитка, так и по наполнению.
0
Вложение
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

08.09.2011 в 03:14:37

alexander_ua написал : Какое предназначение у автоматов 2 и 3 и почему они ведь подключен в обход. По идее ведь от 2 и 3 нужно вести на 6 и 7?

обычные автоматы. предназначение - отключать нагрузку при превышении заданных параметров. в данном случае к ним ничего не подключено. вывод - предназначение держать перемычки фазы ))) ничего через них к 6 и 7 вести не надо, так как в 6 и 7 такие устройства интегрированы. потому они и называются дифф. автомат.

alexander_ua написал : По моим размышлениям, шина 1 это шина рабочего нуля, шина 2 - защитного. Но почему рабочий ноль заходящий в щиток - желто-зеленый, а защитный ноль - синий? Путаница?

судя по сборке размышления правильные. что как и почему - бог ведает.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.09.2011 в 09:02:16

С цветами проводов путаница, это да. И начинка скорее Г чем не оно.
Не вижу приходящего в щиток провода заземления. Фазу вижу, вижу ноль (который проводом не той расцветки заведён), а жёлто-зелёной земли нету. УЗО мало того что Г, так ещё и не имеют запаса по номиналу. От УЗО (номер 5) отходят провода - от нейтрали идёт белый фазный, от фазы идёт красный (тоже фаза по идее). Третий проводник этого кабеля идёт с шины 2, но кто туда землю дал? См. выше - нету земли в щитке.

Входной автомат на 50А, но провод сечение имееет всего 4 квадрата? И на плиту идут те же 4 квадрата...

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

08.09.2011 в 09:22:35

А с правого верхнего угла идет кабель на два провода и оба идут на шину №2. Интересно - для чего так?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

08.09.2011 в 09:47:02

Viktor__s написал : А с правого верхнего угла идет кабель на два провода и оба идут на шину №2. Интересно - для чего так?

По логике: один (синий) - входной провод PE (ибо синий с желто-зеленым явно перепутаны) второй - ДСУП (только почему многожила?)

0
alexander_ua
alexander_ua
Местный

Регистрация: 03.01.2006

Сумы

Сообщений: 352

08.09.2011 в 11:51:09

Отвечаю. Сечение входного кабеля 6 квадратов. На плиту идут те же 6 квадратов, на розетки 2.5, на освещение 1.5 Земля подается на шину 2 синим проводом (заходит в щиток в правом верхнем углу), рядом с ним идет коричневый провод ДСУП (многожила, 4 квадрата).

Вот еще вопрос назрел, вводной автомат на 50А в состоянии защитить кабель 6 квадратов? Или все же нужно ставить на 40А?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

08.09.2011 в 21:28:06

Вводной Ав - на помойку без всякого разговора. Он должен быть 2р, у Вас 1р+N, ДИФы туда же по этой причине. УЗО можно оставить.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.09.2011 в 21:50:49

AlexMax написал : Вводной Ав - на помойку без всякого разговора. Он должен быть 2р, у Вас 1р+N, ДИФы туда же по этой причине.

это в честь чего?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

08.09.2011 в 22:02:46

Да так, небольшой опыт не-электрика. В одномодульном 1р+N N тупо размыкается без дугогасительной камеры. Это не есть хорошо. Скорее, очень плохо. Тем более, Вы не указали, с какой частью моего утверждения выражаете несогласие.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.09.2011 в 22:32:23

AlexMax написал : Тем более, Вы не указали, с какой частью моего утверждения выражаете несогласие.

например:

AlexMax написал : Он должен быть 2р

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

08.09.2011 в 23:20:55

Значит, по поводу моего утверждения, что ДИФы должны быть 2р, Вы согласны? Как говорится: "интересно девки пляшут..." Вообще, тема меня веселит - если в разделе "Электрика" мелькают *ЭКи, это у многих вызывает рвотный рефлекс, а когда увидели щит в новострое на тех же ИЭКах, только в украинском исполнении - молчок, а мое высказывание о том, что на ввод негоже ставить кривой АВ, были восприняты в штыки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.