PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

16.09.2011 в 10:30:51

Собираемся делать АВР питания котельной (два ввода). Приобрели два пускателя ABB A63. Вопрос: нужно ли устанавливать устройство механической блокировки включения одного пускателя при включенном другом? Поскольку у нас часть АВР котельных сделаны с устройством механической блокировки, а часть без. Как правильно?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.09.2011 в 10:45:19

Взаимная блокировка в АВР должна быть обязательно. Механическая или электронная - в разных моделях используется разная технология.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.09.2011 в 11:42:12

PVA78 написал : Как правильно?

Должны быть и механическая блокировка, и электрическая. Если АВР собирается на пускателях, то лучше брать реверсивный пускатель с небольшой доработкой монтажа - они, как правило, все с механической блокировкой.

0
PVA78
PVA78
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 320

16.09.2011 в 14:23:20

Большое спасибо за ответы. Электрическая блокировка будет присутствовать (навешу допконтакты). Механический блокиратор закажем (правда месяц ждать придется). Реверсивный пускатель покупать не будем, так как уже есть два ABB A63.

0
старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

16.09.2011 в 21:38:11

PVA78,Оборудование последнее время много приходит электрическая блокировка есть везьде механической нет,так что насчет обязательно может и неправда.Но сделаю оговорку оборудование болгария и япония,может у них свой взгляд на мир. Хрень эта механическая блокировка, часто подклинивает.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

17.09.2011 в 01:13:51

если ввода сфазированы - то механическая блокировка не нужна..у реверсивного пускателя там фаза выворачивается, потому и блокируется, чтоб не коротнуть.. а ввода секционировать можно - включать на паралель.. Да и от вашей схемы АВР зависит.. допустим для перевода нагрузки с одного ввода на другой без потери напряжения потребителем - механической блокировки вообще быть не может, а электрическая выводится при этом..так шо вопрос некорректен, таких и ответов ждите..

0