Свет в одном из 2-х тамбуров перед квартирами. Сначала света не было неделю. Лампочка цела. На выключателе, вместо фазы и ноля, в 2-х проводах - одна и та же фаза! Теперь свет пропадает периодически, на час-два, независимо от времени суток. Как это может быть? Что будет, если "ноль" заменить на свой, например? Как сделать, чтобы свет, за который мы платим в МОП, был постоянно?:cool:

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

19.09.2011 в 12:13:32

Vladimir285 написал : На выключателе, вместо фазы и ноля, в 2-х проводах - одна и та же фаза!

то что в выключателе две фазы,а точнее одна а на другом проводе наводка,говорит о том что переиодически пропадает ноль в том месте откуда запитан свет

Vladimir285 написал : Что будет, если "ноль" заменить на свой, например?

зачем огород городить,что то добавляя,просто надо вскрыть распаечную коробку отвечающую за свет на вашей площадке и проверить соединения.думаю что свет может пропадать и на других этажах и ниже и выше,поспрашивайте.я встречал лишь способ соединения шлейфом подъездного света,тоесть на каждом этаже коробка в которой распаевается освещение и вам надо проверить и ближайшие коробки. а лучше позвать электрика

Vladimir285 написал : Как сделать, чтобы свет, за который мы платим в МОП, был постоянно?

а не жкх разве плати за освещение

0
Vladimir285
Vladimir285
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Тула

Сообщений: 63

19.09.2011 в 12:21:51

Распаечной коробки нет, свет идёт "стояком" по всем этажам. У нас ЖКХ никогда и ни за что не платит, а вешает все проблемы и всех собак на жильцов.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

19.09.2011 в 12:36:37

Vladimir285 написал : свет идёт "стояком" по всем этажам

он должен прерываться в коробке где и подключены ответвления на этажные лампоки.я встречал такое что коробок не а все расключения зделаны в этажных щитах без коробок ,прямо на весу

Vladimir285 написал : Распаечной коробки нет

скорее всего есть,но замазано слоем штукатурки и побелки,поищите её над выключателем,а если найдете вскройте её включите лампочки и пошевелите скрутки

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2011 в 13:39:09

Vladimir285 написал : Сначала света не было неделю. Лампочка цела.

А центральный контакт в патроне смотрели?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

19.09.2011 в 15:52:29

да, в этажном щитке тоже встречал скрутки изолентой замотанные.. на весу.. в скрутка может быть и в самом светильнике.. ввод идет со щита сразу к лампочке, а от нее провод на выключатель.. распредкоробок на такое не ставили никогда.. есть светильники, где патрон стоит на фальшстенке, прикрученной к корпусу светильника..Снять ее, чтоб добраться к проводам выходящим из потолка или стены .. там обычно и скручено все..

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

19.09.2011 в 16:08:31

4eh написал : распредкоробок на такое не ставили никогда

не надо утверждать.скажите лучше что не встречали. у моих родителей в подъезде ,идет стояк на освещение подъезда ,проходит через все 9 ть этажей,на каждом этаже установлены рапаечные коробки к которым подходит ответвление от стояка в туже коробку заходят три лампочки и выключатель. а в пятиэтажке я встречал,стояк проходит через коробки ,в них к стояку прикручивается лампочки с выключателями. пускай электрика зовет искать ноль ,а то такие самоделкины сами в щиты и коробки лезут что то делают а потом ,приходишь открываешь шкаф а там или полевкой 220 брошено в квартиру или и того хуже телефонным проводом,все светится в темноте потрескивает в шкафах.а стоит что пошевелить выбегает толстяк в майке и начинает скулить что мол свет пропал

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

19.09.2011 в 16:12:19

нервный написал : не надо утверждать.скажите лучше что не встречали.

прошу прощения.Вы абсолютно правы.. Я НЕ ВСТРЕЧАЛ КОРОБОК НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ. :)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

19.09.2011 в 16:17:43

нервный написал : выбегает толстяк в майке и начинает скулить что мол свет пропал

а у вас богатая практика, смотрю.. :) один из вреднейших факторов в профессии электрика - приходится работать с живыми людьми..Аэто иногда чревато и травмами.. При несоблюдении норм безопасности.. в Чехии, контролеры учета потребления эл.энергии проходят спецподготовку по усеченной программе спецназа, в подразделениях министерства внутренних дел..

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

19.09.2011 в 16:27:30

4eh написал : При несоблюдении норм безопасности.. в Чехии, контролеры учета потребления эл.энергии проходят спецподготовку по усеченной программе спецназа, в подразделениях министерства внутренних дел..

резерв приспособляемости не вечен. хотели капитализьма и они его получили.пускай наслаждаются покуда и их окончательно не переработали в денежную массу.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

19.09.2011 в 16:31:50

а вы думаете у нас инспектора пилюлей не получают ?Ошибаетесь..Знакомый ушел из Облэнерго именно поэтому..Говорит - не хочу больше стоять у стенки с приставленными к горлу вилами..

0