19.09.2011 в 16:37:35

4eh написал : не хочу больше стоять у стенки с приставленными к горлу вилами..

да уж такова природа оглупленного обывателя,искать врага и источник проблем среди тех кто слабее их

0
Vladimir285
Vladimir285
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Тула

Сообщений: 63

20.09.2011 в 11:34:26

Как я понял; свет выключается и включается человеком (или реле). Скрутки, плохой контакт ни при чём. Непонятно - кто, где и зачем. Периодически ноль заменяется на фазу, без наводки через лампочки. Нужен дельный совет.Пространные рассказы о своей многоопытной жизни, о идиотах, потому, что они - не электрики, а также о хапугах-чиновниках - не писать!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.09.2011 в 11:39:52

Vladimir285 написал : Периодически ноль заменяется на фазу, без наводки через лампочки.

Vladimir285 написал : Нужен дельный совет.

Думаете он поможет в данной ситуации, если ноль у вас периодически на фазу меняется?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.09.2011 в 12:00:31

Vladimir285 написал : Скрутки, плохой контакт ни при чём.

Именно плохой контакт виноват.

нервный написал : две фазы,а точнее одна а на другом проводе наводка,говорит о том что периодически пропадает ноль в том месте откуда запитан свет

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

20.09.2011 в 12:01:09

Vladimir285 написал : Периодически ноль заменяется на фазу, без наводки через лампочки.

ну и как вы определили что это чистая фаза а не наводка?

Vladimir285 написал : Нужен дельный совет

лезьте в ближайшую коробку или в то место откуда предположително питается ваш тамбур,и юзайте действительность.предположительно на вашем этаже.ищите пропадающий ноль.