Mr.Shurik написал : схема будет выглядить так?
А в детской безопасность не нужна?
23.09.2011 в 16:15:32
Mr.Shurik написал : схема будет выглядить так?
А в детской безопасность не нужна?
23.09.2011 в 16:16:47
дружба написал : .На кухню доп.линию обезательно.
У нас на работе холодильник, микроволновка и чайник - на одной группе 16 А. Ещё ни разу не отключались. То есть, так можно и оставить, но если разморозить холодильник, а затем включить всё сразу на макс. мощность, то автомат, вероятно, через минуту сработает и всё отключит. А вам оно надо?
23.09.2011 в 16:18:55
avmal написал : А в детской безопасность не нужна?
ой! Да! все розетки - обязательно с диффзащитой. Группу детской на то же УЗО 30 мА повесить.
23.09.2011 в 16:24:26
дружба, Спасибо за комментарии, ванную исправил, добавлю еще одну линию на кухню, а щиток еще не куплен, так как не понятно его содержимое, но думаю купить на 24 места........еще тут web-rr, говарил, что нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов, это обезательно?
23.09.2011 в 16:27:13
Alexiy написал : Группу детской на то же УЗО 30 мА повесить.
Логичное замечание.
23.09.2011 в 16:36:32
Mr.Shurik написал : ........еще тут web-rr, говарил, что нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов, это обезательно?
Да.Если вам от строителей досталась электрика,то ванне должна из стены торчать жила желто-зеленого цвета.
23.09.2011 в 17:06:43
дружба,
Не я переехал в 137 серию, там прежнии жильцы в ванне делали что то похожее на ремонт, провод если и был, то сейчас его нет. Изменил схему.
23.09.2011 в 17:38:24
дружба написал : Ванна АВ16А Узо 25А10мА.На кухню доп.линию обезательно.
дружба, Что то нет такого УЗО, может вы имели в виду 25А30мА?
23.09.2011 в 20:47:53
Поставте Узо 16А10мА,не запутайтесь с нулями, у вас в щитке должно быть 3 шинки 1) РЕ,2) Н,3)Н( будите подключать нули линий которые будут от АВ после узо)
28.09.2011 в 11:40:52
дружба,
Вот так должно выглядить?
28.09.2011 в 14:24:18
1.Освещение ванны нужно тоже ставить под УЗО.2.Узо для розетки для с/м и фен,подключенно не правильно,на розетку отходящий ноль должен идти от Узо.Можно отдельно поставить Узо на спальня,детская,гостиная(чтоб отдельно не ставить Н шинку,можно 2 нуля от линий подключить в Узо)3.Отдельно Узо на 4 линии на кухню.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу