23.09.2011 в 15:45:20
дружба написал : На ванну можно и дифф.поставить.
А на кухню нельзя? :( Я бы вообще на все розеточные группы дифы поставил.
23.09.2011 в 15:48:59
У вас на кухню мало линий.1.духовка.2 п/м 3.в/п,4. остаеться одна линия для остальных потребителей,хотя б еще одну линию.Щиток на сколько мест?
23.09.2011 в 15:51:25
Alexiy написал : Я бы вообще на все розеточные группы дифы поставил
Если бюджет позволяет, конечно можно.
23.09.2011 в 15:55:27
Т.е схема будет выглядить так?
23.09.2011 в 16:10:33
Ванна АВ16А Узо 25А10мА.На кухню доп.линию обезательно.
23.09.2011 в 16:13:19
Mr.Shurik написал : Т.е схема будет выглядить так?
Да. Как вариант. Но я рекомендую, всё же диффы там поставить... Вам решать.
23.09.2011 в 16:15:32
Mr.Shurik написал : схема будет выглядить так?
А в детской безопасность не нужна?
23.09.2011 в 16:16:47
дружба написал : .На кухню доп.линию обезательно.
У нас на работе холодильник, микроволновка и чайник - на одной группе 16 А. Ещё ни разу не отключались. То есть, так можно и оставить, но если разморозить холодильник, а затем включить всё сразу на макс. мощность, то автомат, вероятно, через минуту сработает и всё отключит. А вам оно надо?
23.09.2011 в 16:18:55
avmal написал : А в детской безопасность не нужна?
ой! Да! все розетки - обязательно с диффзащитой. Группу детской на то же УЗО 30 мА повесить.
23.09.2011 в 16:24:26
дружба, Спасибо за комментарии, ванную исправил, добавлю еще одну линию на кухню, а щиток еще не куплен, так как не понятно его содержимое, но думаю купить на 24 места........еще тут web-rr, говарил, что нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов, это обезательно?
23.09.2011 в 16:27:13
Alexiy написал : Группу детской на то же УЗО 30 мА повесить.
Логичное замечание.
23.09.2011 в 16:36:32
Mr.Shurik написал : ........еще тут web-rr, говарил, что нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов, это обезательно?
Да.Если вам от строителей досталась электрика,то ванне должна из стены торчать жила желто-зеленого цвета.
23.09.2011 в 17:06:43
дружба,
Не я переехал в 137 серию, там прежнии жильцы в ванне делали что то похожее на ремонт, провод если и был, то сейчас его нет. Изменил схему.
23.09.2011 в 17:38:24
дружба написал : Ванна АВ16А Узо 25А10мА.На кухню доп.линию обезательно.
дружба, Что то нет такого УЗО, может вы имели в виду 25А30мА?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.