23.09.2011 в 20:47:53
Поставте Узо 16А10мА,не запутайтесь с нулями, у вас в щитке должно быть 3 шинки 1) РЕ,2) Н,3)Н( будите подключать нули линий которые будут от АВ после узо)
28.09.2011 в 11:40:52
дружба,
Вот так должно выглядить?
28.09.2011 в 14:24:18
1.Освещение ванны нужно тоже ставить под УЗО.2.Узо для розетки для с/м и фен,подключенно не правильно,на розетку отходящий ноль должен идти от Узо.Можно отдельно поставить Узо на спальня,детская,гостиная(чтоб отдельно не ставить Н шинку,можно 2 нуля от линий подключить в Узо)3.Отдельно Узо на 4 линии на кухню.
28.09.2011 в 15:49:05
дружба написал : 1.Освещение ванны нужно тоже ставить под УЗО.
На освещение не хочиться узо ставить, ограничюсь автоматами.
дружба написал : 2.Узо для розетки для с/м и фен,подключенно не правильно,на розетку отходящий ноль должен идти от Узо.
Здесь накосячил, вы правы.
дружба написал : Можно отдельно поставить Узо на спальня,детская,гостиная(чтоб отдельно не ставить Н шинку,можно 2 нуля от линий подключить в Узо)3.Отдельно Узо на 4 линии на кухню.
Чета запутался, видимо три узо для меня максимум ;), тоесть убираю нижнюю шинку (N), а с верхней кидаю один ноль на узо (спальня, детская, коридор, гостиная) и один ноль на узо (4 линии на кухню)?
28.09.2011 в 16:43:29
Mr.Shurik написал : На освещение не хочиться узо ставить, ограничюсь автоматами.
Тогда все светильники в ванной ставьте на 12В, а трансформатор выносите за пределы санузла.
28.09.2011 в 16:58:56
У вас на схеме 3 Узо 1.63А300мА,2.25А30мА.3. 63А30мА.Можно поставить еще одно узо и под него подключить линии детская,коридор,гостиная-будите ставить или нет??? А то у вас получилось что под одним Узо 63А30мА-6 линий.Когда будите рисовать схему, вы на шинках поставте цифры.Тогда я вам напишу куда какие нули бросать.:)
28.09.2011 в 17:04:30
Mr.Shurik написал : На освещение не хочиться узо ставить, ограничюсь автоматами
Под узо 25А30мА ставите 2 АВ одну линию на освещения ванны,другую на с/м и фен.2.Можно сделать так, из под Узо 25А30мА кидаете линию на ванну,ставите коробку(не ванне) с коробки подключаете освещение ванны, розетка для с/м и фена.Можно коробку р/с и не ставить а разключить все в подрозетнике-это как вам удобно будет.
28.09.2011 в 17:10:13
Я вот не пойму, если линии сидят на узо 63А,30mА, зачем эти линии разбивать на два отдельных узо? если освещение в ванне нуждается в узо, эту линию можно так же подвесить на узо 63А,30mА, или нет?
28.09.2011 в 17:15:20
то есть 6 линий на узо 63А,30mА - это перебор? какой узо должен быть на линию (детская,коридор,гостиная)? По ванне всё ясно, буду думать какое освещение в ней будет, тогда и приму решение, но узо будет одно 25А30мА.
28.09.2011 в 17:36:43
Mr.Shurik написал : то есть 6 линий на узо 63А,30mА - это перебор
можно и 6 линий под одно узо,если где-то утечка все 6 линий и обесточиться.
28.09.2011 в 18:01:32
Хорошо, я согласен что 6-ть линий много, узо на линию (детская,коридор,гостиная) - 25А30мА?
28.09.2011 в 19:32:25
40А 30мА