22.09.2011 в 10:15:36
Добрый день всем.
1-этажный дом, закрытая система.
Напольный котел, от него труба вверх, изгиб - на нем автоматический воздухоотводчик - потом снова вниз и на дом... на обратке стоит бачок на 20 литров, давление на 1,5, после него фильтр + эл.насос (имеется и параллель обхода, все с кранами) и в котел.
Вчера опробовали систему после "летней спячки".
Давление подскочило до 3 бар (но не сбрасывало), температура в котле до 90`С, насос горячий (но вода в нем холодная), нагрелась только 1 (одна) ближайшая батаррея, остальные остались холодными...
сброс "излишков" воды в ручном режиме эффекта никакого не дал.
НА что смотреть в первую очередь???
22.09.2011 в 10:31:20
На краны.
22.09.2011 в 10:55:20
спасибо, кэп ) открыты краны.. еще варианты?
22.09.2011 в 10:57:24
tim_orenburg написал : насос горячий (но вода в нем холодная)
это как? Оо. что тогда нагревает насос?
22.09.2011 в 11:11:42
насос сам греться и не подавать воду может???
у меня типа такого
22.09.2011 в 11:13:58
Russo написал : это как? Оо. что тогда нагревает насос?
я выкручивал винт спуска воздуха - вода из него идет холодная, корпус же горячий. Подводящая и отводящая трубы холодные.
22.09.2011 в 11:14:21
tim_orenburg написал : насос сам греться и не подавать воду может???
я как бы с отоплением и насосами не особо в теме. но как бы если он не крутит движитель (например заклинил) то мне кажется вполне может...
22.09.2011 в 11:18:13
по параллели (с исключением фильтра + насоса) тоже рециркуляции нет, уточнил что у меня ленинградская компановка системы отопления...
22.09.2011 в 11:36:00
Фильтр чистили? обратники есть? воздух отовсюду стравили?
с наилучшими
22.09.2011 в 11:42:02
обратника нет, увы... Воздух стравлен отовсюду... Фильтр сниму сегодня...
22.09.2011 в 15:11:00
ротор насоса вращается?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу