Добрый день всем.

1-этажный дом, закрытая система.

Напольный котел, от него труба вверх, изгиб - на нем автоматический воздухоотводчик - потом снова вниз и на дом... на обратке стоит бачок на 20 литров, давление на 1,5, после него фильтр + эл.насос (имеется и параллель обхода, все с кранами) и в котел.

Вчера опробовали систему после "летней спячки".

Давление подскочило до 3 бар (но не сбрасывало), температура в котле до 90`С, насос горячий (но вода в нем холодная), нагрелась только 1 (одна) ближайшая батаррея, остальные остались холодными...

сброс "излишков" воды в ручном режиме эффекта никакого не дал.

НА что смотреть в первую очередь???

На краны.

спасибо, кэп ) открыты краны.. еще варианты?

tim_orenburg написал :
насос горячий (но вода в нем холодная)

это как? Оо. что тогда нагревает насос?

насос сам греться и не подавать воду может???

у меня типа такого

Russo написал :
это как? Оо. что тогда нагревает насос?

я выкручивал винт спуска воздуха - вода из него идет холодная, корпус же горячий. Подводящая и отводящая трубы холодные.

tim_orenburg написал :
насос сам греться и не подавать воду может???

я как бы с отоплением и насосами не особо в теме.
но как бы если он не крутит движитель (например заклинил) то мне кажется вполне может...

по параллели (с исключением фильтра + насоса) тоже рециркуляции нет, уточнил что у меня ленинградская компановка системы отопления...

Фильтр чистили? обратники есть?
воздух отовсюду стравили?

с наилучшими

обратника нет, увы... Воздух стравлен отовсюду... Фильтр сниму сегодня...

Регистрация: 01.03.2011 Краснодар Сообщений: 98

ротор насоса вращается?

80%-забит фильтр..

Итак, господа. Насос не работает - факт, напряжение подается до входа в релюшку... насос греется но не крутится.... (wtf???)
Фильтр не забит, на всякий случай промыт...

краны на фильтр+насос перекрыты, открыта параллель... ситуация не изменилась!..

давление растет с 1,5 до 3 бар, температура в котле 85-90`С, первая батарея горячая, вторая еле теплая, остальные холодные (!)

кстати, этот насос ремонтопригоден или однозначно менять?

tim_orenburg написал :
напряжение подается до входа в релюшку

какую релюшку?

tim_orenburg написал :
насос греется но не крутится.... (wtf???)

греется металлический корпус - похоже на клин.

ремонтируется все, вопрос экономической целесообразности.

и насос у вас не такой как по ссылке. на фотке маркировка другая.

tim_orenburg написал :
я выкручивал винт спуска воздуха

Дальше(глубже)этой же отверткой сдвинуть ротор вправо-влево пробовали?

Возможно насос заклинило.

iv.iv написал :
Дальше(глубже)этой же отверткой сдвинуть ротор вправо-влево пробовали?

нет, не пробовали...
а там до ротор совсем рядом?..

а почему без насоса по обходной (запасной) трубе отопление не работает????

давление то есть...

Russo написал :
и насос у вас не такой как по ссылке. на фотке маркировка другая.

у меня вообще HZ40 DN32, по сути они отличаются только размерами/мощностью...

tim_orenburg, пробовали отверткой крутнуть ротор? ..естественно, без подачи напряжения

Палецкий написал :
пробовали отверткой крутнуть ротор?

И это скорее всего и будет верное решение. Часто и густо именно ротор закисает после долгого стояния системы

Viva la KUBAN!!!!!

Палецкий написал :
tim_orenburg, пробовали отверткой крутнуть ротор? ..естественно, без подачи напряжения

кстати, спасибо всем.. именно это способ и помог!.. правда с подачей напряжения и танцующей отверткой... через болт на моторе для выпуска воздуха - под плоскую отвертку место для поворота ротора....

tim_orenburg написал :
кстати, спасибо всем.. именно это способ и помог!.. правда с подачей напряжения и танцующей отверткой... через болт на моторе для выпуска воздуха - под плоскую отвертку место для поворота ротора....

В следующем году, может быть тоже самое.

виктор1 написал :
В следующем году, может быть тоже самое.

Не факт, такое в основном бывает после первого отопительного сезона

Viva la KUBAN!!!!!

пардус написал :
Не факт, такое в основном бывает после первого отопительного сезона

+100Следующий сезон пишите извоните-подскажем!

пардус написал :
Не факт, такое в основном бывает после первого отопительного сезона

Я встречал два раза на одном и том же объекте.
Это проблема часто встречается на твердотопливных котлах.

виктор1 написал :
Это проблема часто встречается на твердотопливных котлах.

при периодическом доливе воды, хотя сам у себя столкнулся только на вторую зиму, при первом запуске после летнего перерыва, и уже четвертый год после этого нормально

Viva la KUBAN!!!!!

Дай бог.Но мне когда звонят и спрашивают почему нет циркуляции,я всегда говорю чтоб поставили руку на насос.Если не чувствуется работа насоса и высокая температура насоса.
Горячий насос и нет циркуляции- предположения клин крыльчатки насоса.