27.09.2011 в 18:23:38
Доброго времени суток! подскажите советом!
На работе ставят камеры видеонаблюдения, питаются они от БП маленьких, похожих на БП от сотовых телефонов, установленых рядом с камерами и подключеными к сети 220 вольт. Монтажник, а по совместительству програмист отказывается подключать этот провод к общему щиту, с основами электротехники я знаком, но вот вопрос, к какой линии в щите подключать эти камеры, и как считать ток защитного автомата для нее - по сечению провода, питающего 220 вольт или по общему току потребления всех камер, провод взяли с запасом, медь 1 или 2 мм2, запас есть, но не будет ли это черезчур?
27.09.2011 в 20:00:30
Озвучьте:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.09.2011 в 20:51:20
-двухжильный, медный, на картинке он сверху первый:
название не скажу, на вид сечение 1 или 2 мм2 (точно не известно) -щит не видел, автоматов в коробке с деталями тоже незамечено -нежеланием лезть в главный щит без образования электромонтажника (я как запасной вариант, если не придет электрик, но вот не хочется, чтоб при выбивании например освещения отключится и видео, нет в нем уверенности)
27.09.2011 в 21:13:59
так как нет никаких от Вас данных, ставьте на 6 Ампер
27.09.2011 в 21:19:01
данные измерю и посчитаю, вопрос по какому току ориентироватся? -по сечению провода или -по общему току камер, но не превышая допустимый для провода (до завтрашнего утра это все нужно, но и на будущее, чтоб знать)
28.09.2011 в 00:44:28
PELL написал : данные измерю и посчитаю, вопрос по какому току ориентироватся? -по сечению провода или -по общему току камер, но не превышая допустимый для провода
не более чем позволяет кабель это само собой, по току камер это в идеале (при условии что это законченная система, ну и с запасом раза в два)
28.09.2011 в 17:04:41
спасибо за советы в теме, подключение мне не доверили (электрик вышел на работу), но зато для себя полезное унал
30.09.2011 в 22:09:45
В идеале камеры лучше подключать к ИБП со встроенным АКБ
02.10.2011 в 19:48:58
PELL написал : провод взяли с запасом, медь 1 или 2 мм2, запас есть, но не будет ли это черезчур?
Минимальное сечение любой групповой линии должно быть 1,5 квадрата.
PELL написал : -двухжильный, медный, на картинке он сверху первый:
Без защитной оболочки, как у вас, провод для прокладки запрещён.
PELL написал : не хочется, чтоб при выбивании например освещения отключится и видео, нет в нем уверенности
Для видеонаблюдения обычно выделяется отдельный автомат, причём, без УЗО.
02.10.2011 в 22:48:15
ales72 написал : ИБП со встроенным АКБ
-инициатива наказуема, решил не влезать советами
avmal написал : Минимальное сечение любой групповой линии должно быть 1,5 квадрата. Без защитной оболочки, как у вас, провод для прокладки запрещён.
-это я незнал, посоветуете почитать Гост? (по монтажу мои знания из книжки-брошурки для ПТУ)
02.10.2011 в 23:34:20
PELL написал : посоветуете почитать Гост?
Это всё изложено в седьмом издании ПУЭ и СП 31 -110-2003. Для того, чтобы всё это прочитать и, самое главное, понять, надо только этим и заниматься. Вам проще обращаться за советом к тем, кто в теме.
02.10.2011 в 23:49:28
avmal написал : Вам проще обращаться за советом к тем, кто в теме.
-понятно, спасибо, буду обращатся на форум!