Аватар пользователя
roleks

Местный

Регистрация: 09.06.2010

Житомир

Сообщений: 17

29.09.2011 в 12:44:00

Подскажите плиз аргументированно Какую трубу выбрать для теплого пола, 20*2 или 20*2.5

есть ли разница? На что влияет толщина стенки?

П.С. То что будет делатся 20 трубой а не 16 - не обговаривается

0
Аватар пользователя
TECE Systems

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 394

29.09.2011 в 13:28:00

А зачем 20? Вообще говоря, достаточно трубы диаметром 14.

0

С уважением,
Станислав Миронюк

Аватар пользователя
nvgrigor

Местный

Регистрация: 28.09.2010

Новомосковск

Сообщений: 7

29.09.2011 в 14:03:51

металлопластик 16, аргументы в яндекс картинках. 20 трубой лучше не будет (это ноу-хау), затраты и толщина и литры на гидроаккомулятор. Все фитинги на пол, на диаметр 16. Ваша труба должна быть для горячей воды.

0
Аватар пользователя
Rubanok

Местный

Регистрация: 20.03.2006

Ставрополь

Сообщений: 12

01.10.2011 в 10:43:51

С 2005 года пользую 100 кв.м. т.п. из м/п трубы 20*2. Полет нормальный. -Без аргументов.-

0
Аватар пользователя
Ugo

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

01.10.2011 в 11:24:02

Разница в удельном гидравлическом сопротивлении, если контура длинные или насос с низким напором - лучше с большим внутренним диаметром. Если ТП от теплосети - лучше потолще стенка.

0
Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

01.10.2011 в 13:19:14

roleks написал : Подскажите плиз аргументированно Какую трубу выбрать для теплого пола, 20*2 или 20*2.5 есть ли разница? На что влияет толщина стенки? П.С. То что будет делатся 20 трубой а не 16 - не обговаривается

если производитель один и тот же, например валсир. То лучше делать 20 на 2.0 гидравлику лучше. А если производили разные - то здесь масса вариантов.

0