29.09.2011 в 12:44:00
Подскажите плиз аргументированно Какую трубу выбрать для теплого пола, 20*2 или 20*2.5
есть ли разница? На что влияет толщина стенки?
П.С. То что будет делатся 20 трубой а не 16 - не обговаривается
29.09.2011 в 13:28:00
А зачем 20? Вообще говоря, достаточно трубы диаметром 14.
С уважением,
Станислав Миронюк
29.09.2011 в 14:03:51
металлопластик 16, аргументы в яндекс картинках. 20 трубой лучше не будет (это ноу-хау), затраты и толщина и литры на гидроаккомулятор. Все фитинги на пол, на диаметр 16. Ваша труба должна быть для горячей воды.
01.10.2011 в 10:43:51
С 2005 года пользую 100 кв.м. т.п. из м/п трубы 20*2. Полет нормальный. -Без аргументов.-
01.10.2011 в 11:24:02
Разница в удельном гидравлическом сопротивлении, если контура длинные или насос с низким напором - лучше с большим внутренним диаметром. Если ТП от теплосети - лучше потолще стенка.
01.10.2011 в 13:19:14
roleks написал : Подскажите плиз аргументированно Какую трубу выбрать для теплого пола, 20*2 или 20*2.5 есть ли разница? На что влияет толщина стенки? П.С. То что будет делатся 20 трубой а не 16 - не обговаривается
если производитель один и тот же, например валсир. То лучше делать 20 на 2.0 гидравлику лучше. А если производили разные - то здесь масса вариантов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу