Abrikos написал: Фазная клемма держателя предохранителя неудачно так сдвинута в сторону клеммы N-полюса автомата.

А мне кажется, что наоборот, отодвинута. Просто ав и предохранитель местами поменяли.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.11.2016 в 00:18:08

Radio, не могу я их поменять местами. 2-полюсный АВ (ноль справа) и вплотную к нему справа этот держатель.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

26.11.2016 в 00:26:43

Abrikos, не можете - не меняйте, какие проблемы? В кабеле жилы в каком-то миллиметре друг от друга идут и ничего, тут-то всё намного толще.

А вообще могу рассказать, как их снять с рейки и поменять... Это совсем несложно :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

26.11.2016 в 01:01:07

Radio, кабель под защитой автомата, а у продвинутых граждан ещё и AFDD может стоять. А мне надо эту фигню прямо к стояку присоединить. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

26.11.2016 в 01:29:07

Abrikos, а стояк что, без защиты? :)
У него у самого между жилами расстояние намного меньше, чем между вашими клеммами. В разы. Касаются друг друга через тоооненькую изоляцию на протяжении десятков метров :)

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

26.11.2016 в 16:47:23

Если в ВРУ стоят автоматы, то еще неизвестно что раньше сработает в случае КЗ, здесь или там.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

29.11.2016 в 04:16:37

Юрка написал: Dzin, Если между голыми шинами только воздушный зазор, то он должен быть не менее 12 мм. Если шины соединены между собой изолятором, то путь между шинами должен быть не менее 20 мм. Короче, цепочка пыли между голыми шинами должна быть не менее 20 мм.

Юрка, А если шины термоусадкой обтянуты по всей длине: у меня шины в качестве перемычек между рубидьниками и ППН-35

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

29.11.2016 в 11:09:22

Dzin, Я не знаю напряжение изоляции термоусадки. А вообще провода в изоляции могут даже касаться друг друга.

0