ssvkrym
ssvkrym
Местный

Регистрация: 20.11.2010

Норильск

Сообщений: 424

04.10.2011 в 02:33:43

почему в сифонах предпочтительно жёсткое соединение вместо гофры , и почему поворот канализационной трубы (диаметр 50) на 90 градусов делают двумя сегментными отводами вместо одного на 90 ?

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

04.10.2011 в 07:50:04

зачастую при использовани гофры по отношению к жёсткому подводу, можно получить дополнительные гидропровалы и сама конструкция несёт некоторое гидравлическое сопротивление,трение,по использованию в замен 90гр на 2 по 45гр,либо 3 по 30гр делают для обеспечения плавного стока

0
Ya pomoGUN
Ya pomoGUN
Новичок

Регистрация: 02.10.2011

Красноярск

Сообщений: 33

04.10.2011 в 19:47:14

orinbasar написал : зачастую при использовани гофры по отношению к жёсткому подводу, можно получить дополнительные гидропровалы и сама конструкция несёт некоторое гидравлическое сопротивление,трение,по использованию в замен 90гр на 2 по 45гр,либо 3 по 30гр делают для обеспечения плавного стока

подмечено четко, гофра имеет свойство забиваться быстрее- способствуют жиры-поэтому нежелательна на кухне, в других узлах все проще, углы не обязательно делать 3х30 2х45, такой принцип используют в местах с с трехосевой разницей углов, и в местах где помимо воды в слив поступают пищевые отходы( с крошера- измельчителя) но при любом раскладе системы канализации требуют плановой читтки как мех так и хим,

0
ДК
ДК
Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

06.10.2011 в 03:04:19

Гофра забивается за счёт тонких стенок, то есть более быстрого остывания и отложения на ней жиров. По-крайней мере на гофру под воду, из нержавейки, никто не жалуется .. на жиры : )) И два по сорок пять, надёжней только тем, что трос легче проходит, а не тем, что от девяностого вода обратно отскакивает : )))

0