05.10.2011 в 15:33:41
web-rr написал : Да и не нужны выключатели внутри ванной.
А где ставить выключатели на: Подсветку зеркала Прямое включение вытяжки ?
05.10.2011 в 16:56:20
Viktor__s написал : А где ставить выключатели на: Подсветку зеркала Прямое включение вытяжки ?
возле входа в с.у.
05.10.2011 в 18:26:19
Tim2605 написал : С каких пор раковина прямой источник воды? может вы имели ввиду смеситель?
А ПУЭ придерживается другого мнения. Там есть такое понятие как Зона 0, Зона 1, Зона 2. Вот Зона 2 как раз начинается там, где заканчивается край ванной, раковины, биде, и простирается вокруг этого об`екта на 60 см во все стороны (а вверх до высоты 225 см). В зоне 2 могут быть электроприборы с с классом защиты II, розетки подключённые через разделительный трансформатор (и те и другие IPX4 или выше).
Как видите непосредственно смеситель, душевая сетка, краник либо что-то ещё здесь не при чём. Границы мокрых зон отсчитываются иначе.
05.10.2011 в 21:46:45
CAMPER написал : возле входа в с.у.
В зоне 3 - можно ставить - запрет только на 0,1 и 2 зону. А в зонах 1 и 2 -выключатели со шнуром можно.
05.10.2011 в 22:02:13
web-rr написал : А ПУЭ придерживается другого мнения. Там есть такое понятие как Зона 0, Зона 1, Зона 2. Вот Зона 2 как раз начинается там, где заканчивается край ванной, раковины, биде, и простирается вокруг этого об`екта на 60 см во все стороны (а вверх до высоты 225 см). В зоне 2 могут быть электроприборы с с классом защиты II, розетки подключённые через разделительный трансформатор (и те и другие IPX4 или выше).
Как видите непосредственно смеситель, душевая сетка, краник либо что-то ещё здесь не при чём. Границы мокрых зон отсчитываются иначе.
А можно пункт из ПУЭ или ГОСТа,где описано про зоны около края раковины и биде? Я вижу (в госте) только слова "внутренний объем ванны или душевого поддона" Там (в госте) даже картинки есть. И на них биде и раковин нет
05.10.2011 в 22:28:39
Знаете, составители могли и не подозревать, что в биде есть жидкость. Но суть-то!
05.10.2011 в 22:53:51
web-rr написал : Знаете, составители могли и не подозревать, что в биде есть жидкость. Но суть-то!
Суть должна быть в нормах. ведь так правильней? Возможно я и ошибаюсь, но все же хотелось увидеть ссылку на норму, хотя бы про "жидкость". Я себе запланировал в 3 зоне и розетки, и выключатели. Но я не электрик. я до сих пор пуэ пэу могу назвать :)
06.10.2011 в 06:47:04
web-rr написал : Знаете, составители могли и не подозревать, что в биде есть жидкость. Но суть-то!
Суть в том, что из ванной или душевой кабины могут душем налить в стороны. Ну просто когда стоишь под душем вода вылетающая под напором от тела в разные стороны брызгает. Ну или душ нечаянно повернешь немного не туда и промахнешься мимо края ванной. Если шторка не задернута плотно или дверца кабины не до конца закрылась, то очень даже реальная ситуевина. В раковине душем не моются. И бешеных напоров воды из крана биде не создают...
06.10.2011 в 09:23:34
SVKan написал : Суть в том, что из ванной или душевой кабины могут душем налить в стороны. Ну просто когда стоишь под душем вода вылетающая под напором от тела в разные стороны брызгает. Ну или душ нечаянно повернешь немного не туда и промахнешься мимо края ванной.
Спасибо, кэп! :) А мужики-то не знали (с) Правда,тогда не понятно IPx5 в ваннах с какой целью и узо зачем. Эти требования ПУЭ мне понятны и разумны.Но не понятны ваши фантазии (я буду так их называть, пока мне ссылку на норму не дадите) про то что нельзя выключатели рядом с умывальником или биде. По вашей логике вообще ничего нигде нельзя даже в комнатах - ибо полы в комнатах водой моют и цветочки H2O поливают (брызги попасть могут, а там даже не IPx5 как в ванне)
06.10.2011 в 11:00:44
Viktor__s написал : Спасибо, кэп! :) А мужики-то не знали (с)
Пост был не к вам. Тот, кому я отвечал судя по всему какраз не знал. Иначе не приравнивал бы биде к душевой кабине...
Viktor__s написал : Правда,тогда не понятно IPx5 в ваннах с какой целью и узо зачем.
IPx5 в ванных комнатах квартир требуют только в зоне 1, то бишь непосредственно над ванной. Разве непонятно зачем? Про УЗО даже обсуждать неохота, если вам непонятно для чего оно...
Viktor__s написал : Эти требования ПУЭ мне понятны и разумны. Но не понятны ваши фантазии (я буду так их называть, пока мне ссылку на норму не дадите) про то что нельзя выключатели рядом с умывальником или биде. По вашей логике вообще ничего нигде нельзя даже в комнатах - ибо полы в комнатах водой моют и цветочки H2O поливают (брызги попасть могут, а там даже не IPx5 как в ванне)
Мои фантазии? Может цитатой кинете, где я это написал? В зоне 3 можно. Но обычно не нужно...
06.10.2011 в 11:34:26
Viktor__s написал : ... но все же хотелось увидеть ссылку на норму, хотя бы про "жидкость".
Иногда не вредно понимать не только букву, но и дух правил. А ссылки не будет.