Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

05.10.2011 в 22:02:13

web-rr написал : А ПУЭ придерживается другого мнения. Там есть такое понятие как Зона 0, Зона 1, Зона 2. Вот Зона 2 как раз начинается там, где заканчивается край ванной, раковины, биде, и простирается вокруг этого об`екта на 60 см во все стороны (а вверх до высоты 225 см). В зоне 2 могут быть электроприборы с с классом защиты II, розетки подключённые через разделительный трансформатор (и те и другие IPX4 или выше).

Как видите непосредственно смеситель, душевая сетка, краник либо что-то ещё здесь не при чём. Границы мокрых зон отсчитываются иначе.

А можно пункт из ПУЭ или ГОСТа,где описано про зоны около края раковины и биде? Я вижу (в госте) только слова "внутренний объем ванны или душевого поддона" Там (в госте) даже картинки есть. И на них биде и раковин нет

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.10.2011 в 22:28:39

Знаете, составители могли и не подозревать, что в биде есть жидкость. Но суть-то!

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

05.10.2011 в 22:53:51

web-rr написал : Знаете, составители могли и не подозревать, что в биде есть жидкость. Но суть-то!

Суть должна быть в нормах. ведь так правильней? Возможно я и ошибаюсь, но все же хотелось увидеть ссылку на норму, хотя бы про "жидкость". Я себе запланировал в 3 зоне и розетки, и выключатели. Но я не электрик. я до сих пор пуэ пэу могу назвать :)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

06.10.2011 в 06:47:04

web-rr написал : Знаете, составители могли и не подозревать, что в биде есть жидкость. Но суть-то!

Суть в том, что из ванной или душевой кабины могут душем налить в стороны. Ну просто когда стоишь под душем вода вылетающая под напором от тела в разные стороны брызгает. Ну или душ нечаянно повернешь немного не туда и промахнешься мимо края ванной. Если шторка не задернута плотно или дверца кабины не до конца закрылась, то очень даже реальная ситуевина. В раковине душем не моются. И бешеных напоров воды из крана биде не создают...

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

06.10.2011 в 09:23:34

SVKan написал : Суть в том, что из ванной или душевой кабины могут душем налить в стороны. Ну просто когда стоишь под душем вода вылетающая под напором от тела в разные стороны брызгает. Ну или душ нечаянно повернешь немного не туда и промахнешься мимо края ванной.

Спасибо, кэп! :) А мужики-то не знали (с) Правда,тогда не понятно IPx5 в ваннах с какой целью и узо зачем. Эти требования ПУЭ мне понятны и разумны.Но не понятны ваши фантазии (я буду так их называть, пока мне ссылку на норму не дадите) про то что нельзя выключатели рядом с умывальником или биде. По вашей логике вообще ничего нигде нельзя даже в комнатах - ибо полы в комнатах водой моют и цветочки H2O поливают (брызги попасть могут, а там даже не IPx5 как в ванне)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

06.10.2011 в 11:00:44

Viktor__s написал : Спасибо, кэп! :) А мужики-то не знали (с)

Пост был не к вам. Тот, кому я отвечал судя по всему какраз не знал. Иначе не приравнивал бы биде к душевой кабине...

Viktor__s написал : Правда,тогда не понятно IPx5 в ваннах с какой целью и узо зачем.

IPx5 в ванных комнатах квартир требуют только в зоне 1, то бишь непосредственно над ванной. Разве непонятно зачем? Про УЗО даже обсуждать неохота, если вам непонятно для чего оно...

Viktor__s написал : Эти требования ПУЭ мне понятны и разумны. Но не понятны ваши фантазии (я буду так их называть, пока мне ссылку на норму не дадите) про то что нельзя выключатели рядом с умывальником или биде. По вашей логике вообще ничего нигде нельзя даже в комнатах - ибо полы в комнатах водой моют и цветочки H2O поливают (брызги попасть могут, а там даже не IPx5 как в ванне)

Мои фантазии? Может цитатой кинете, где я это написал? В зоне 3 можно. Но обычно не нужно...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.10.2011 в 11:34:26

Viktor__s написал : ... но все же хотелось увидеть ссылку на норму, хотя бы про "жидкость".

Иногда не вредно понимать не только букву, но и дух правил. А ссылки не будет.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

06.10.2011 в 15:54:27

SVKan написал : Мои фантазии? ..

Вопрос к был web-rr

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

06.10.2011 в 16:01:49

web-rr написал : Иногда не вредно понимать не только букву, но и дух правил. А ссылки не будет.

Ага. Дух и все такое. Это понятно.
А можно тогда ссылку про необходимость понимать (кроме прямого текста) еще дух (запах) правил? Чтобы я не спутал свои дальнейшие действия, основанные на запахах, с безграмотностью или параноей?

з.ы. Не понятно, почему люди без индивидуальных средств пожаротушения передвигаются /(/багор, топор и огнетушитель)? По духу правил (пожбезопасности) - это как бы необходимо, мало ли чо

0
Аватар пользователя
Tim2605

Местный

Регистрация: 09.04.2011

Москва

Сообщений: 10

22.04.2012 в 13:43:02

up

0
Аватар пользователя
Ал_Ковалев

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

30.04.2012 в 14:25:42

Да, крутовато :) Кому интересно, то вот моя подборка по этому поводу. На самом деле, всегда желательно придерживаться действующих норм. Все правила на крови писаны и для меня это реальность. По практике много приходится электрику в ванной проводить. Для себя понял, что всегда можно и нужно убедить заказчика в правильности правил. Народ то тоже не пальцем деланный, хоть и тонкости не знает, но видит кто перед ним, разводила или знающий свое дело. Да, попадались и реальные самоубийцы, которые предлагали делать розетки над кромкой рукомойника или удалять СУП. Ведь можно просто извиниться и отказаться от заказа, чем потом по уголовке проходить или выслушивать по телефону истерические возгласы, что вы тут мне установили...ведь вы же профи...

P.S.А так, все с опытом приходит :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2012 в 15:06:12

Ал_Ковалев написал : вот моя подборка по этому поводу.

Подрихтовали бы вы свой сайт - на дворе 2012 год, а вы настойчиво предлагаете для проводки алюминий использовать ...

0
Аватар пользователя
Ал_Ковалев

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

30.04.2012 в 15:18:59

avmal написал : Подрихтовали бы вы свой сайт - на дворе 2012 год, а вы настойчиво предлагаете для проводки алюминий использовать ...

И где Вы "настойчивость" увидели? Не надо из людей дураков делать и в карман заглядывать. Всегда есть выбор и это нормально

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.04.2012 в 15:53:55

Ал_Ковалев написал : И где Вы "настойчивость" увидели? Не надо из людей дураков делать и в карман заглядывать. Всегда есть выбор и это нормально

У нас выбора между ВВГ и АВВГ нет уже давно. Алюминию в доме делать нечего.

0
Аватар пользователя
Ал_Ковалев

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

30.04.2012 в 16:06:54

web-rr написал : У нас выбора между ВВГ и АВВГ нет уже давно. Алюминию в доме делать нечего.

У нас тоже :) Но дома с алюминием никуда не делись :( Приходится и его использовать

0