14.10.2011 в 22:20:01
Battareyform написал : Извиняйте, не увидел в каталоге нолик, а там было на 40А 100mA АВВ! По поводу духовки лоджии и ванны не понял причину негодования и вообще что с ними не так?! :)
УЗО на 10мА ставят вособо опасных помещениях. Астационарные приборы можно ставить вообще без УЗО. Поэтому применение УЗО 40/10 (если бы оно существовало вприроде) было бы оправданным только если бы вы засунули духовку на лоджию или в ванну. Даже на этом форуме где куча советчиков наворотить все по максимуму и натянуть на свечку презерватив, вряд ли бы кто-нибудь такое посоветовал бы. :)
Battareyform написал : По поводу освещения в ванной комнате и туалете, так ли необходимо туда ставить УЗО! Обоснуйте пожалуйста зачем нужно это сделать, если провод питания пойдет под потолком и прямого или косвенного контакта человека вообще ни как не будет! А если все зальют соседи (тху, тфу, тфу.... через левое плечо), то я так понимаю должен сработат автомат на ток короткого замыкания?
Для мгновенного срабатывания автомата на КЗ надо 10 кратный ток от номинала. Вода такого не даст. Это должно быть прямое касание проводов друг-друга. Если сверху польется водичка, то возможна утечка через воду например на строительные конструкции. Автомат на такое даже не пискнет. А УЗО сработает... ДСУП разводить обязательно. Подключаются стояки, розетки в ванной, чугунная/стальная ванна.
Battareyform написал : Я не понял что там с автоматом после или перед счетчиком? Мож схема не та загрузилась, хотя все то!!!
Вы прямо в счетчик собираетесь засовывать ВВГ на 6 квадратов? Провод из счетчика на автомат в щитке, и уже от автомата тянуть ввод в квартиру.
15.10.2011 в 00:06:00
Вот что получилось!!! Я только не уверен необходимо ли при этой схеме второй автомат на 40 А в квартирном щите?
Не гневствуйте бояре!!! :)
15.10.2011 в 00:39:50
Battareyform написал : необходимо ли при этой схеме второй автомат на 40 А в квартирном щите?
Разумеется нет, как и УЗО 100мА - им самое место в этажном щите, а в квартирном на вводе достаточно и рубильника 63А. И куда делся аппарат перед счётчиком? Как вы собираетесь духовой шкаф без розетки и без УЗО подключать и какую при этом преследуете цель? Отдельное УЗО для освещения санузла выделять нет необходимости, а если и выделили, то лучше изменить его номинал на 63А и поставить под него всё освещение. Если стиральную машину вытащили из ванной комнаты, то достаточно её автомат подключить к любому из УЗО 63А 30мА.
16.10.2011 в 00:08:36
Вот переделал схему, исправив ошибки на сколько смог понять комменты выше! Духовка и газовая поверхность находятся на кухне (питание через розетку), стиралка в ванной (питание через розетку)!!! В ванной сделана отделка плиткой, поэтому проводку на розетку для стиралки и проводку на свет ведется через туалет!!!
Если накосячил с автоматами до и после счетчика, извиняюсь, потому что из коментов выше не понял что и в какой последовательности должно там быть и что должно стоять на вводе в квартирном щите!
Удовлетворит ли эта схема нормам безопасности и есть ли в ней лишние элементы?
16.10.2011 в 00:29:15
Battareyform написал : Если накосячил с автоматами до и после счетчика, извиняюсь, потому что из коментов выше не понял что и в какой последовательности должно там быть и что должно стоять на вводе в квартирном щите!
Перед счётчиком коммутирующее устройство ( рубильник, автомат ... ), а после счётчика автомат и "противопожарное" селективное УЗО 100-300мА или диффавтомат. Почему вы решили стиральную машину, стоящую в санузле, из-под УЗО 10мА вывести? А духовку можно под УЗО с другим кухонным оборудованием поставить.
20.10.2011 в 12:40:07
Доброго времени суток всем!:)
Пройдя по магазинам не нашел автоматов 1P+N, поэтому в схеме заменил их на распространенные однополюсные автоматы и заодно переделал группы потребителей. Имеет ли право на воплощение эта схема и какие вновь допущены ошибки? Что порекомендуете?
P.S. Убедительная просьба не отвечать "вопросами" типа "а нафиг вы сделали то-то или зачем вы поставили такойто девайс а не другой", если бы я знал ответы на эти вопросы вы бы не читали эту тему и эту муть после P.S. ;)
20.10.2011 в 16:06:33
Уважаемый коллега, позвольте новичку подсказать свои мысли касательно вопросов специалистов:
Надеюсь, был грамотен и полезен
20.10.2011 в 18:04:51
drdollar написал : Уважаемый коллега, позвольте новичку подсказать свои мысли касательно вопросов специалистов:
Куда маловато то? 3,5кВт это чуть меньше 16А. Провод в 2,5 квадрата это и так с хорошим запасом...
drdollar написал :
- ВСЕ потребители в ванной должны быть запитаны через УЗО ххА/0,01А. Выделите такое отдельное УЗО на стиралку+розетка+свет.
Уже выделил. Осталось понять где же он такое УЗО то найдет 63А/10мА. Ни один приличный производитель таких не выпускает...
drdollar написал :
- В квартире на входе АВ 63А (дабы не бегать на лестницу в трусах зимой),
Ну поставил он. На площадке 40А, в квартире 63А. И что? Квартирное скорее всего вообще никогда срабатывать не будет. Будет работать исключительно в роли рубильника.
21.10.2011 в 09:53:53
SVKan написал : Уже выделил. Осталось понять где же он такое УЗО то найдет 63А/10мА. Ни один приличный производитель таких не выпускает...
Уважаемый SVKan невнимательно меня читает :) УЗО НЕ 63А/0,01А, а ХХ/0,01. Например нашел вот такое -
SVKan написал : Ну поставил он. На площадке 40А, в квартире 63А. И что? Квартирное скорее всего вообще никогда срабатывать не будет. Будет работать исключительно в роли рубильника.
читаем внимательно :)
drdollar написал :
- На лестничной клетке, как Вам подсказывали, АВ 63А - счетчик - Диф 63А/0,3 (0,1) А - в квартиру.
21.10.2011 в 10:49:37
"Осталось понять где же он такое УЗО то найдет 63А/10мА. Ни один приличный производитель таких не выпускает..."
Очень даже выпускают!
Например, HYUNDAI Heavy Industries (Корея) выпускает УЗО 63А/10mA артикул HIRC63 2PG2S0000C 00063G или диф.автомат: 63А с характеристикой С, 10mA отключающая способность 10 кА артикул HIRD125 1NG2S0000C 00063C
Ну, или ЭКФ: