21.10.2011 в 11:24:36

avmal написал : Это все приличные производители НВА, которых вы знаете?

Насколько я понял, Вы не знали даже их. Ваши слова дословно "Ни один приличный производитель...." Я Вам назвал целых 2.

0
Алексей48
Алексей48
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

21.10.2011 в 11:57:22

drdollar написал : Уважаемый коллега, позвольте новичку подсказать свои мысли касательно вопросов специалистов:

  1. На электродуховку, которая, пожалуй, у Вас около 3500 ватт/источник немалого тепла/может работать несколько часов = 2,5 мм2 маловато. 16А - не стану утверждать (почитайте паспорт).

Не знаю какой духовой шкаф у ТС.Например у меня БОШ (один из самых больших в домашней линейке), мощность 2,5 кВт. Отдельного кабеля 2,5 мм2 хватит за глаза.В инструкции БОША написано вообще, что питающий кабель должен быть не меньше 1,5 мм2.Розетка соответственно 16 А.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.10.2011 в 13:27:14

untal написал : Ваши слова дословно "Ни один приличный производитель...." Я Вам назвал целых 2.

Задам вопрос по-другому : "Вы считаете названных производителей приличными?" Тогда вы забыли до кучи ИЭК, ДЭК ...

0
untal
untal
Новичок

Регистрация: 09.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

21.10.2011 в 13:50:39

Вообще-то такой производитель как HYUNDAI Heavy Industries даже более чем приличный производитель низковольтной аппаратуры. Это оборудование премиум-класса, имеющее сертификаты Ллойда (если Вам это о чём-нибудь говорит). По сравнению даже с такими гигантами, как АВВ и Schneider Electric. ДЭК и ИЭК конечно, совсем бюджетное оборудование, но тем не менее производители известные (хотя и рядом с HHI не стояли). А ЭКФ очень даже уважаемая компания (по крайней мере в С-Пб), производящая совсем неплохие автоматы http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf В чём же неприличные-то?

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.10.2011 в 19:15:04

drdollar написал : Уважаемый SVKan невнимательно меня читает :) УЗО НЕ 63А/0,01А, а ХХ/0,01. Например нашел вот такое - http://www.kapro.ua/item/4762/

читаем внимательно :)

Я вас читаю внимательно. А еще я читаю других. На последней схеме ТС выложенной чуть раньше вашего поста у него уже выделена эта группа и стоит она под защитой УЗО 63А/10мА. Именно про это я говорил (что он уже выделил, но номинал УЗО немного великоват)... ;)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.10.2011 в 20:30:28

untal написал : А ЭКФ очень даже уважаемая компания (по крайней мере в С-Пб), производящая совсем неплохие автоматы

Вообще-то, ЭКФ отродясь не занималась производством чего-либо. ЭКФ - торговая марка фирмы, занимающейся продажей по большей части китайской продукции.

0
Battareyform
Battareyform
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Великий Новгород

Сообщений: 11

23.10.2011 в 22:58:31

Отсутствовал недолго а тут баталия разыгралась! :) Так и непонятно что с последней схемой с точки зрения безопасности и правильности (не считая УЗО на мокрой группе, которого в природе не существует).

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.10.2011 в 23:46:32

Рискну предложить свой вариант:

0
Battareyform
Battareyform
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Великий Новгород

Сообщений: 11

24.10.2011 в 21:16:47

Спасибо за ваш вариант! Но у меня возникло подозрение по поводу номинала УЗО. УЗО 40А 100mA = автомат 40А. На сколько я могу судить так делать не стоит, автомат от нагрузки может сработать не сразу и УЗО будет под нагрузкой сверх своего номинала. Уточню что, УЗО на 100мА я всетаки помещу в квартирный щит, из этажного его могут "свиснуть" :) Предполагается следующая схема: Этажный щит ( Рубильник 2Р 63А--->Счетчик Mercury 200--->Автомат 2Р 40А С ) --->ВВГнг LS 3х6---> Квартирный щит (УЗО 63А 100мА---> далее по моей схеме...) Грамотна ли будет такая расстановка и типы устройств, уважаемые профи?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.10.2011 в 22:14:39

Battareyform написал : УЗО 40А 100mA = автомат 40А

пока профи на работе, - в бой идут одни новички :)

Уважаемый коллега, Диф - это не УЗО, точнее, не только =

avmal написал : "противопожарное" селективное УЗО 100-300мА или диффавтомат

http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1001230.shtml

Боитесь, что свиснут, ставьте так: АВ - счетчик - кабель - Диф и по схеме. Если диф и выбьет, не надо будет в этажном ящике ковыряться.

0
Battareyform
Battareyform
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Великий Новгород

Сообщений: 11

24.10.2011 в 23:17:07

Если я правильно понял то вот такой зверь этот диф автомат селективный ABB DDA202 Блок диф.защиты 2P 63А 100mA(А). Цена его очень кусается 240 Евро. Все таки за дверью не зомби кроважадные ходят, риска пройти до этажного щитка ни какого, так что я думаю можно сэкономить чуток, баксов 120. :)

0