BAD электрbr
BAD электрbr
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

12.10.2011 в 01:47:51

SVKan написал : земли маловасто будет

это да но на практике достаточно вопрос от чего отталкиваться от нормативов конечно лучше,чем от необходимости

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.10.2011 в 17:19:13

BAD электрbr написал : заземление будет от другого кабеля для срабатывания защиты узо или дифа

Это не допустимо и смертельно опасно! Dima007,- примените реле приоритета. Для получения более конкретных рекомендаций подробно опишите сложившуюся ситуацию(схему щитка, нагрузки и их назначение, длину и сечение линий, конструктивное исполнение здания).

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

12.10.2011 в 17:53:39

ПPOPAБ написал : (схему щитка, нагрузки и их назначение, длину и сечение линий, конструктивное исполнение здания).

Давно пора...

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

13.10.2011 в 02:08:26

ПPOPAБ написал : Dima007,- примените реле приоритета.

Когда-то очень активно интересовался такими реле, но руки так не дошли - слишком скудная информация. Расскажите, пожалуйста или дайте линк на конкретный прибор и Ваш опыт использования. Спасибо большое!

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

13.10.2011 в 07:21:45

Dima007 написал : дайте линк на конкретный прибор

Почитайте здесь.

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

13.10.2011 в 11:03:40

SoVA написал : Почитайте здесь.

Спасибо большое! Будуть читать. :)

0
Standard
Standard
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Днепропетровск

Сообщений: 59

15.10.2011 в 03:39:54

Dima007 Такой вопрос - а на основании каких расчетов можно давать ноль 10мм при 16мм фазе? Почему нельзя давать 6мм ноль при 10мм фазе? Какая формула или правило объясняют это? Спасибо большое![/QUOTE]

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

  1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 2.5. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 2.5.15. Выбор сечения проводников необходимо выполнять согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии, питающие однофазные электроприемники, должны иметь сечение нулевых рабочих N-проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные, четырех- и пятипроводные линии, питающие электроприемники напряжения, должны иметь сечения нулевых рабочих N-проводников, равные сечению фазных проводников до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN-проводников должно быть не менее сечения N-проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ-проводников должно быть равно сечению фазных до 16 мм2 и 16 мм2 - при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ-проводников, не входящих в состав кабелей, должно быть не менее 2,5 мм2 при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу