09.12.2011 в 11:31:36
артур липецк написал : , да кстати , про газовый котел все забыли ?? коммунизм переносится на 3 пятилетки???
Газовый котел пока не рассматриваем.
Сейчас главное подключить к старой системе с ЕЦ - новую систему. Как все-таки это сделать?
09.12.2011 в 11:47:20
Итак есть примерно такая система ЕЦ сделанная сталью, котел ТТ (дрова), расширитель открытый, две батареи чугунных по 7 секций
Есть необходимость подключить к этой системе новую систему, сделанную пластиковыми трубами, алюминиевыми радиаторами. Предполагается подключиться таким образом: Вариант 1
или таким образом Вариант 2
Когда работает насос (Н) - вода идет по котлу и по радиаторам параллельно и смешиваясь, поступает в новую систему на подачу. Когда отключается электричество, работает контур с ЕЦ.
Будет работать такая система? Какой вариант лучший? Может кто то уже делал подобное?
09.12.2011 в 20:51:10
Mironych написал : Будет работать такая система? Какой вариант лучший? Может кто то уже делал подобное?
ну тогда уж 2 вариант , там насос будет создавать разряжение в расш баке ,кавитации не должно быть!!!
Mironych написал : Когда отключается электричество, работает контур с ЕЦ.
, да , контур с ЕЦ будет работать , и должен слегка толкать в новую систему , не фонтан . но циркуляция будет а значит и дополнительный теплосъем !!,если воздушных мешков в трубах не получится при монтаже ну а подключение насоса таким образом - это у же на ваш страх и риск - как будет прогреваться или перегреваться котел (((
09.12.2011 в 21:17:49
Если хочешь что бы при насосе грела новая,а без него старая,то обе схемы рабочие , где стоит насос не особо принципиально,в этом случае,а если что бы работало все то насос между тройником и котлом.В этом случае на стар. рад. желательно по крану.
09.12.2011 в 21:33:40
СВАРЩИК написал : где стоит насос не особо принципиально,
при его диаметрах и давлении в системе , как раз очень принципиальна установка насоса !!! , либо на подаче , либо на обратке + врезка рас бака на всосе !
11.12.2011 в 14:17:36
Спасибо всем за внимание к этой теме. На самом деле эта тема интересует многих людей. Потому, что многие заметили (в Украине) что качество газа все время хуже, постоянно гаснут даже простые газовые конвектора. А цена газа все время растет, да и еще за расходом газа надо следить, не укладешься в 2500 кубов за год - доплачивай по большему тарифу и впрок плати подороже. Жду не дождусь весны, что бы попробовать сделать систему, как нарисовал выше. Я тоже думаю, что лучше по второму варианту, когда насос на подаче... Но не будет ли насос изнашиваться или перегреваться? или может есть насосы ,которые предназначенные для работы в условиях высоких температур?
11.12.2011 в 21:16:58
Mironych написал : Но не будет ли насос изнашиваться или перегреваться? или может есть насосы ,которые предназначенные для работы в условиях высоких температур?
температура насоса особого значения не имеет до 100 *С, но если собираетесь включать насос , то естественно подшипники будут изнашиваться :D а вот если насос начнет кавитировать , то перегрев и кронты в короткие сроки 1-2 года
12.12.2011 в 12:10:26
Всем спасибо за обсуждение этой темы. Тему пока не закрываю, так как вижу, что есть интерес к этой теме, много просмотров каждый день. Если у кого-то будут идеи - пожалуйста делитесь ими.
12.12.2011 в 12:48:51
Совет есть по рисункам-после насосов-обратный клапан....
12.12.2011 в 14:35:41
ribakow.fthj написал : Совет есть по рисункам-после насосов-обратный клапан....
Спасибо, это хороший совет
12.12.2011 в 18:18:09
Mironych написал : Спасибо, это хороший совет
очень хороший, но не то что б бестолковый , а вредный : обратный клапан применяется при определенной необходимости , у вас есть необходимость свободной , естественной циркуляции , в обоих ветках!!! , с клапаном это станет невозможным !! , да и пользы практической ноль !!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.