alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

17.10.2011 в 08:47:00

Добрый день! На днях купил бухту НЮМ 3х2,5. Немного удивило, что это был первый из всех ранее приобретенных нюмов без маркировки на самом кабеле. Не придал этому значения, т.к. всегда в этом магазине покупал все для электрики. Однако новая бухта сильно и неприятно удивила, когда попытался при монтаже зачистить концы кабеля. Раньше после небольшого надреза оболочка легко надламывалась и "сползала" с проводов. Этот же я так и не смог содрать с жил, т.е. верхняя оболочка таки слезла, а вот средняя (белая), которая обычно крошится при изгибе, наглухо прилипла, я бы даже сказал, прикипела к жилам провода. Если что, марка кабеля по бирке NYM 3-2.5 J.

Это брак?

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

17.10.2011 в 08:58:16

маркировка должна быть обязательно, иногда она ставится на изоляции каждой жилы. какого завода кабель в магазине не интересовались?

0
alex-al
alex-al
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 282

17.10.2011 в 09:14:40

mpei написал : маркировка должна быть обязательно, иногда она ставится на изоляции каждой жилы. какого завода кабель в магазине не интересовались?

сказали Конкорд.

0
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

17.10.2011 в 09:27:42

Попробуйте посмотреть в других магазинах кабель этого завода, будет похож? или напишите производителю http://www.nym.ru/contacts/ и приложите фото покупки

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.