с сечением понятно - 1.5 или 0.75 если лампы дневного света, а вот какой именно провод(название)? их много разных продается NYM наверное слишком жесткий будет. Установщики говорят надо многожильный. Подскажите плз
18.10.2011 в 13:51:17
с сечением понятно - 1.5 или 0.75 если лампы дневного света, а вот какой именно провод(название)? их много разных продается NYM наверное слишком жесткий будет. Установщики говорят надо многожильный. Подскажите плз
18.10.2011 в 14:01:01
ПУЭ не предусматривает прокладки проводников 0,75 мм2 скрыто (см. Таблица 1.3.4.)/ А какими автоматами собираетесь защищать?
Tul написал : Установщики говорят надо многожильный.
мало ли чего они говорят... Положено стационарную проводку делать кабелем ВВГ или NYM, причём, очень желательно с индексами нг и LS
18.10.2011 в 17:28:35
Tul написал : наверное слишком жесткий будет. Установщики говорят надо многожильный.
правильно говорят, три жилы по 1.5 квадрата, что то типа ВВГнг-LS (поищите с отожженными жилами, он довольно мягкий)
18.10.2011 в 19:02:57
Tul написал : Установщики говорят надо многожильный.
Девочки, полторашку им сложно гнуть! Нум полторашка Нексанс мягенький )
20.10.2011 в 06:51:30
как насчет такого способа? вести от светильника к светильнику моножильный, и с помощью ваг 222-413 делать ответвление с многожильным проводом? плюс в том что основная часть проводка сделана таки моножильным, нет скруток многожильных в светильнике - к светильнику идет лишь 10-15см отрезок многожильного Если всё вести моножильным, то может тоже стОит соединять провода не в зажиме светильника, а той же вагой делать ответвление?
20.10.2011 в 09:34:29
20.10.2011 в 09:38:49
Tul написал : вести от светильника к светильнику моножильный, и с помощью ваг 222-413 делать ответвление с многожильным проводом?
можно, если так удобнее