Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

18.10.2011 в 13:51:17

с сечением понятно - 1.5 или 0.75 если лампы дневного света, а вот какой именно провод(название)? их много разных продается NYM наверное слишком жесткий будет. Установщики говорят надо многожильный. Подскажите плз

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.10.2011 в 14:01:01

ПУЭ не предусматривает прокладки проводников 0,75 мм2 скрыто (см. Таблица 1.3.4.)/ А какими автоматами собираетесь защищать?

Tul написал : Установщики говорят надо многожильный.

мало ли чего они говорят... Положено стационарную проводку делать кабелем ВВГ или NYM, причём, очень желательно с индексами нг и LS

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

18.10.2011 в 17:28:35

Tul написал : наверное слишком жесткий будет. Установщики говорят надо многожильный.

правильно говорят, три жилы по 1.5 квадрата, что то типа ВВГнг-LS (поищите с отожженными жилами, он довольно мягкий)

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

18.10.2011 в 19:02:57

Tul написал : Установщики говорят надо многожильный.

Девочки, полторашку им сложно гнуть! Нум полторашка Нексанс мягенький )

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

20.10.2011 в 06:51:30

как насчет такого способа? вести от светильника к светильнику моножильный, и с помощью ваг 222-413 делать ответвление с многожильным проводом? плюс в том что основная часть проводка сделана таки моножильным, нет скруток многожильных в светильнике - к светильнику идет лишь 10-15см отрезок многожильного Если всё вести моножильным, то может тоже стОит соединять провода не в зажиме светильника, а той же вагой делать ответвление?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

20.10.2011 в 09:34:29

http://electrical-fitter.blogspot.com/2011/04/blog-post_30.html

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.10.2011 в 09:38:49

Tul написал : вести от светильника к светильнику моножильный, и с помощью ваг 222-413 делать ответвление с многожильным проводом?

можно, если так удобнее

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.