serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

22.10.2011 в 22:07:53

Мне посоветовали ввг 3*6 в метал гофрорукаве.Есть ли другие варианты.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

22.10.2011 в 22:47:07

если перетяжка,значит уже протянуто где-то,можно одиночным проводом пв 1 или пв 3 ,можно в трубе стальной, вариантов-полно.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.10.2011 в 23:02:53

Варианты есть всегда. Например 5*10 ВВГ нг ls в штробе, поверх оштукатурить.

А есть ли первичные какие-либо ограничения, например по мощности выделенной на квартиру?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.10.2011 в 23:45:34

Если выделено 50А одна фаза, то ВВГнг-(LS) 3х10. Если 40А и менее, то 3х6. Если трехфазка, то 5х10. Можно и в кабель канале по потолку...

Штрабить по площадке лучше не надо. Там уже куча проводов в стенах и не только Ваших. Резать их не стоит...

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

23.10.2011 в 15:24:30

1 фазная сеть вод на 32 ампера будет

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1921

23.10.2011 в 15:27:15

Кабель канал, ВВГнг-ls *3x6

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

23.10.2011 в 15:38:48

Просто в наличии ВВГнг-ls в Кишиневе не найти.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.10.2011 в 17:33:17

serj_mobias написал : Просто в наличии ВВГнг-ls в Кишиневе не найти.

Тогда просто ВВГнг

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.